这很可能确实与你的灯开关有关,它们被错误地用来控制插座。我的户外插座在配电箱中被控制,那里安装了16安的断路器。根据上述计算,这也是合理的。
 

Scout**

2023-05-27 23:25:32
  • #2


这并不是那么简单,一切取决于时间。在额定电流的1.4倍时,应在30分钟内跳闸。在5倍电流时,应在5秒内跳闸......
 

xMisterDx

2023-05-28 12:05:38
  • #3
是的。这涉及短路或一般的线路保护。对于人员保护,这种装置并不适用,现在的安装中会使用RCD(德语称为FI断路器)。它确保人体电流不会超过30mA。虽然对于心脏较弱的人来说,这个电流也可能引发心室颤动。

重要的是,带有B特性的线路保护开关在严重短路时可以承受80A电流。因为根据标准,它必须在此时跳闸并切断短路。

如果由于线路电阻过大导致电流低于80A,它会通过热触点触发跳闸……这很糟糕,特别是当损坏设备的外壳上依然带有230V电压时。

但正如前面所说……当阻值超过2欧姆时,电工就应该提高警惕……
 