Espacement de pose 7,5 cm, dans la salle de bains 5 cm. Dans la salle de bains encore au moins un mur en plus. Tous les circuits entre 80 et 100 mètres.
Une règle aussi rigide concernant les espacements de pose n’est pas nécessairement pertinente. Cependant, le deuxième conseil doit être pris en compte.
La première étape efficace est un calcul de la charge thermique par pièce (pas une estimation). La deuxième étape est, sur la base de ce calcul, la conception du chauffage par le sol, avec au besoin un chauffage mural supplémentaire (souvent dans les salles de bains). Les circuits devraient être de longueur aussi égale que possible et ne pas dépasser 100 m (perte de charge dans le circuit de chauffage, équilibrage hydraulique, consommation électrique de la pompe du circuit de chauffage).
En outre, la pompe à chaleur doit fonctionner directement dans le circuit de chauffage, sans tampon de séparation, sans tampon combiné, sans truc de mélangeur, sans échelle d’eau dans la salle de bains. Si aucune exemption pour ERR (=EffizienzReduktionsRegler) n’est accordée, celle-ci doit être protégée par un fusible distinct afin de pouvoir être facilement mise hors tension plus tard. Raccordement généreux des collecteurs de chauffage (minimiser la perte de charge avant le collecteur de chauffage) !
Le choix de la pompe à chaleur doit se faire uniquement après la disponibilité de la charge thermique. Sans marge de sécurité pour quoi que ce soit.
La question suivante est de savoir si ton installateur de chauffage est d’accord avec cela...
Flow30 est un très bon conseil.
Complètement oublié, le diamètre des tuyaux du chauffage par le sol doit également être pris en compte.