通风系统 - 如果计划重新利用房间该怎么办?

  • Erstellt am 2016-04-30 23:54:12

Lile08

2016-04-30 23:54:12
  • #1
你好,
我们仍然不确定是否在新建楼房中安装通风系统。
我们正在建造一栋带有多个商业办公空间的住宅楼。
其中一些房间设计成以后可以改变用途。
例如,办公室可以改成浴室、卧室和厨房。
在这种情况下,通风系统应该怎么做?是不是应该一开始就铺设双重管道,这样一个送风管道可以变成排风房间?
或者可以在某些房间截断管道,使这些房间根本不通风?还是说哪种做法更合理?
也许有人可以帮我解答?
 

Sebastian79

2016-05-01 04:09:33
  • #2
你可以简单地转换接头,这样新风就变成了排风,反之亦然。

你也可以将一个房间封闭。

不过,之后进风和排风的比例必须合适。
 

tomtom79

2016-05-01 10:43:02
  • #3
考虑到如果办公室变成独立的住宅单元,通风系统必须分开运行。
 

Bieber0815

2016-05-01 21:49:05
  • #4
由于通风始终是一个整体系统,这里确实与真正懂行的人一起进行规划才是最合理的。已经给出了一些关于应该注意什么的初步提示。
 

Lile08

2016-05-02 09:34:50
  • #5

那么可以直接在设备上互换进气和排气管吗?还能继续使用之前的同一根管子吗?
那真没什么问题。
我们这几天正好有个和安装工的预约,想把这些都谈清楚。另一位安装工曾经告诉我们,所有管道都必须完全双重布置。那让我们有点不安 :eek:
 

Payday

2016-05-02 10:52:44
  • #6
管道完全不在乎是进风还是排风。 在家政间内管道“只需”重新连接(这或多或少很简单,但通常不是大问题,可能需要延长管道或绕行——只要一切都在同一房间的天花板上进行,都不成问题)。 如果把这个事情变成两个部分,情况会更加复杂。 那么通风系统必须分开,需要两个空气循环装置。 这些事情,安装工在工地上通常不会直接告诉你。 这需要规划人员或类似的人(比如安装工的师傅)。
 