管道中进气的加热

  • Erstellt am 2017-10-02 03:25:38

Lumpi_LE

2017-10-14 06:44:48
  • #1
我无法理解这些评论。如果你们前面有一个用于主动冷却的盐浴换热器,并且旁通管正常工作,必须有冷空气流出。在这段短管道中不会有任何加热。
我们有一个地热换热器,按计算夏天应该有12到16度的冷空气流入。

空气的储存容量如此之小,因此这里不可能有奇迹,这是另一回事。但在出口处必须能测量到冷空气。
 

Thorsten_J

2017-10-14 07:05:06
  • #2
我也是这么想的,进气在最大冷却后大约是16度,旁通阀后的风配电器达到17.5度,客厅里在短的双层管道后,流速大约15立方米/小时时,现在是23度,夏天几乎是26度。
 

Steffen80

2017-10-14 08:36:35
  • #3
如果夏天不想在现代房子里感到热,就安装一个合适的空调。我们这里也不是唯一这样做的人。

可以改装一个……肯定行。
 

Mycraft

2017-10-14 08:57:11
  • #4
@TE

不,你的基本理解是错误的……换热器主要是为了冬季设计,用来节省采暖能源……效果非常好……通常可以有15-20K的增益……

旁通阀是为夏天准备的,但它只有一个阀门……外面的热空气进入暖气系统,穿过温暖的房子……没有主动制冷,出来的空气就不会更凉……

这就是通风设备,而不是空调……主要功能是抽出废气,提供新鲜空气。设备就是这么做的,不多也不少。
 

Thorsten_J

2017-10-15 08:15:43
  • #5
好的,非常感谢,实际上我原本期待更多,尤其是因为即使是通风设备制造商(Paul)的说法也表明,整个系统中新风的典型升温量在出风口大约为1-2度。所以我觉得接近10度的升温显得相当高。但如果所有设备都是这样,那这似乎就是整个系统的正常情况。
 