通风系统连接错误了吗?

  • Erstellt am 2017-03-19 20:32:45

sven0924

2017-03-20 07:16:59
  • #1
针对干燥的空气,作为受控居住空间通风的附加模块,湿度回收装置可能有所帮助。一些制造商提供此选项。
 

Bieber0815

2017-03-20 08:39:56
  • #2
你说的管道是什么意思?在通风口上,应该可以不用其他工具用手直接判断气流方向(也就是说,是送风还是排风)。

这说法不算错,但可能导致较大的空气流量穿越,浴室和厨房可能会有相应较大的风量。你手头有设计图纸吗?

我认为正确的是:送风:客房、办公室、卧室、客厅 排风:衣帽间、家政室、浴室、厨房 画廊可以理解为走廊,通常是空气流通区。

你们这样做是不合格的。我会把这当成缺陷举报。如果你没有设计图纸,可以要求查看图纸(根据合同情况,你也许可以要求交出图纸,我不清楚……)。

如果你有设计图纸,建议你计算一下送风和排风的空气流量平衡。

暂时我建议关闭该系统,继续观察空气湿度,需要时手动通风,并观察头痛和眼睛发红是否有所改善(记日记!)。
 

DFH_2016

2017-03-20 14:19:31
  • #3
我们没有申请[KFW]。我会打电话给公司。
 

Payday

2017-03-20 18:30:56
  • #4
这是一个中央还是分散式通风系统?我认为是中央式的,因为否则也没什么可做的。对我来说,听起来好像有人把家务间的两个接口接反了。或者风轮反转了^^。

即使通风系统反向运行,室内环境几乎没有变化。理论上,反向的空气流量与正向几乎相等。通风系统会让房子变干,这会导致眼睛发红、喉咙发痒等等……你们可以稍微把通风系统调低,看看湿度是否有所上升。通常也可以自动控制,比如洗澡时间加大运行强度,其他时间调低。

空气是流进还是流出房间,可以从门的情况看出来。新门很轻,气流会带动门开。在浴室,我们的门总是被气流拉进去(打开)。当然,如果门卡在门扣里,就不会发生这种情况……
 

Bieber0815

2017-03-20 20:10:11
  • #5
这里只有这样,我一辈子都没想到。大致估算一下,一扇开着的门(0.5米乘1.8米)每小时通过30立方米空气,速度不到0.01米/秒。通常空气会从门底下稍大一点的缝隙里流过,居民们仍然可以毫不费力地打开门。你的门显然非常轻便!
 

Mycraft

2017-03-20 23:03:34
  • #6
嗯,我们的门也会保持在最后放置的位置。
 

类似主题
06.08.2014你们觉得我们城市别墅的平面图还可以吗?46
06.05.2015居住/用餐/厨房:你们住在哪里,或者将要住在哪里?52
11.02.2016窗户 / 门 / 衣柜13
04.05.2016通风系统 - 如果计划重新利用房间该怎么办?10
03.10.2016排气和进气一个在另一个上面?22
27.01.2017受控住宅通风系统中的排气与循环空气32
13.02.2017住宅通风中进气和排气的数量11
05.05.2017中央控制的住宅通风:进气与排气,门底缝隙30
19.01.2018受控住宅通风系统 - 决策辅助31
09.01.2018卧室排风 - 储藏室进风24
06.06.2018受控住宅通风系统(通风设备)的自动化32
28.07.2018家务间需要隔音门吗?经验?22
17.02.2020开放式厨房:在受控住宅通风和KfW55中的排气或循环40
18.04.2021KfW 55 - 通风系统 是/否?- 经验222
08.04.2021单户住宅中的通风系统无效 = 设计错误?87
23.06.2021受控住宅通风——进气 / 排气位置规划60
02.06.2021受控住宅通风,沙发附近的生活区送风19
09.06.2021家政室无窗房间 - 通风系统足够吗?26
28.10.2021食品储藏室与更大的厨房与多功能房13
18.10.2024规划一个带有通往家政间的封闭式厨房18

Oben