地暖应该采用湿法还是干法安装?

  • Erstellt am 2016-03-17 20:38:20

KlaRa

2016-10-24 23:26:20
  • #1
然后安装石膏水泥自流平砂浆和热水加热元件,作为地暖的标准解决方案。所有其他的考虑都是不合理的且有缺点!
问候:[KlaRa]
 

Kaspatoo

2016-10-25 00:18:59
  • #2
你能详细说明一下吗?为什么一定要选择钙?其他所有系统有哪些缺点?它们的供水温度难道没有优点吗?
 

Legurit

2016-10-25 08:29:06
  • #3
为什么选择硫酸钙而不是水泥砂浆?对于第二座房子可能值得了解
 

KlaRa

2016-10-26 08:56:32
  • #4
你好 "Kaspato"。
在建筑业中,可以按规范施工,也可以采用特殊结构。
前者是可行的,后者 可以可行,通常用于现有建筑,或者在因某些原因无法按规范施工时使用。这伴随着所有相关的风险,但通常没有其他解决方案。
在住宅和商业建筑中,嵌入湿拌砂浆中的温水地暖系统按照DIN 18560第2部分标准化。这已多年完全无问题地运行。
其中应优先选择流动砂浆,因为结合剂和加热元件之间的连接无法产生更好的热传导。
现在我们进入第二个话题:硫酸钙流动砂浆还是水泥流动砂浆?
多年来,我观察到了由于干燥引起的收缩应力在水泥结合流动砂浆中实际出现的损伤现象。简言之:制造商的承诺在实践中(至少在大多数情况下)并未实现……
因此,这种砂浆没有被标准化!它是一个需要与业主协调并事先列出所有缺点的“特殊结构”。纯水泥结合流动砂浆的应力几乎无法控制。
而硫酸钙流动砂浆(CAF)则不同。
它们符合专业规则,并且在DIN 18560-2中有所列出。
---------------------------------------------
现在总结一下,论坛回答者的任务是为提问者提供专业技术上正确的答案,以使他们能够在实践中应用这些(对他们可能是新的)知识。
我希望我的回答能够实现这一点。
致以问候:KlaRa
 

Kaspatoo

2016-10-26 10:33:34
  • #5
在地板采暖标准DIN EN 1264中,它们被称为“嵌入找平层内的管道系统 - 类型A和类型C”(湿法系统)以及“找平层下的管道系统 - 类型B”(干法系统)。

这是在搜索“fußbpdenheizung trocken DIN”时找到的。
这所以然不算是一种“特殊结构”。
我认为确实可能存在不止一种“标准”。

您所提到的标准似乎也仅适用于湿法找平层,而不适用于地板采暖。
对于地板采暖的B型(干法)方案,地板采暖系统位于找平层下方。该找平层仍然可以是您标准中的湿法找平层。
 

KlaRa

2016-10-26 10:52:57
  • #6
@ Kaspatoo:
我认识到,我们最好先保持现有状态。
我本人获取信息(尤其是必要的背景知识)不是通过互联网,而是我的日常工作,包括了解不同但内容相似的标准,解读其内容并准确汇总。特别是为法院工作,为法庭主席提供判决的决策依据。
因此,我之前所述的内容完全适用,无任何限制。
你似乎现在调查的不同结构类型,实际上与提问者的问题无关,与我的回复也无关,这些构成了标准化湿式地暖系统不同结构类型内的一个独立主题。
地暖的B型结构与预制层(干式系统)完全无关,只是加热元件嵌入在保温层的上边缘区域。此外,在实际中,这种结构类型较少采用。
-----------------
最后致意:KlaRa
 

类似主题
06.08.2015光伏用于热水26
25.01.2016仅用热泵供应热水?10
16.03.2017热水到来前的长时间等待17
06.06.2017燃气供暖新建筑——热水需要太阳能热水系统吗?52
27.12.2017地板采暖热负荷需求,至少有60毫米的找平层30
06.02.2018太阳能用于热水/供暖,还是光伏发电更好?21
04.05.2018淋浴里不再有热水了...13
28.07.2018太阳能热能和颗粒加热,供暖支持/热水16
13.07.2019热水要很长时间才会来27
20.11.2019热水循环泵。是还是不是?41
24.08.2020带有热水或不带热水的花园淋浴12
20.08.2021由于军团菌风险,热水温度为60度12
15.11.2022Tecalor 8.5空气-水热泵:早晨温水 - 不是很热21
15.04.20231970年度假屋的新供暖和热水系统解读13
20.09.2023将太阳能热水系统转换为光伏系统?12