地暖距离,缺失的位置和浴缸

  • Erstellt am 2019-06-23 14:39:30

M4rvin

2019-06-23 14:39:30
  • #1
嗨,
我不太确定应该在哪个子论坛发帖……

我们的工地负责人问我,是应该把浴缸放在找平层上还是混凝土上。我们之前没怎么考虑过,但决定放在混凝土地板上。
无论如何,我刚刚去了现场,把泡沫塑料切掉了,因为周一开始铺找平层。

我注意到几个问题:

1)地暖管道之间最大间距应该是多少?我觉得有些地方30厘米好像挺大的。
2)有些地方会故意不铺管道是常见的吗?(比如浴缸前面,见图片)
3)我刚切掉浴缸下面的泡沫塑料,那里还有一些管道,不会有影响吗?为什么地面和找平层之间会放这么不稳固的泡沫塑料?

谢谢了
Marvin


 

boxandroof

2019-06-23 15:25:37
  • #2

这应该事先通过逐个房间的热负荷计算来确定,而不是估算。浴室通常需要非常紧密的铺设,如果你计划使用较低的供水温度,间距一般为10厘米或更少。但具体情况取决于实际条件,因此这个说法只能作为示例。

特别是如果你有热泵,合理规划浴室就非常重要,否则你可能不得不为了浴室而让整个系统以更低的效率/更高的供水温度运行,以供应所有房间。
 

M4rvin

2019-06-23 16:16:41
  • #3
啊,好的,谢谢!是的,我们有一个热泵。所以我假设所有的计算都是正确的?我刚给安装工又发了一封电子邮件,看看他怎么说。
 

boxandroof

2019-06-23 16:21:40
  • #4
对我来说,间距显得太大了。请让房间逐个提供散热负荷计算和铺设计划。供水温度应计划最高不超过30度。

温度会足够,但如果某个房间明显设计不足,年工作效率/电力消耗会受到影响。通常是浴室,因为那里由于浴缸/淋浴间可用面积本来就很少。

我们在15平方米的浴室里使用了两个各80米的回路,间距为7.5厘米。如果你那边还有调整,单个回路长度不应超过100米。
 

M4rvin

2019-06-23 16:26:24
  • #5
明白了,我会去问问的!我现在快速上传了一个视频,但不知道我是否可以发布它……如果不行,我会把它删除的。

[MEDIA=YouTube]XpfchMEQim4[/MEDIA]
 

Bookstar

2019-06-23 17:24:02
  • #6
总体铺设得非常整齐。[Türübergänge]也得到了保护,并且铺设到了[Türlaibungen]内。

不过不太好的是,有些地方,特别是角落被遗漏了。但这是可以接受的。

间距看起来也还可以。低于10厘米没有意义,浴室建议15厘米,其他地方建议20厘米。

所以我会说你可以对铺设感到满意。
 

类似主题
09.06.2015燃气、热泵和太阳能用于独户住宅?36
04.09.2015浴缸高度是多少?17
24.06.2016空气-水热泵应使用哪种储存装置?16
24.06.2016关于热需求测定和前进温度的问题11
05.01.2017浴缸在窗户前 - 窗台高度?14
05.04.2017严重事故 - 水管破裂,找平层潮湿31
17.04.2018热泵生活用水储存罐 - 推荐多大尺寸?12
08.03.2018是否需要根据期望温度进行热负荷计算?14
23.01.2020空气-水热泵用毛巾散热器22
02.04.2020采暖负荷计算为10.3千瓦,9.5千瓦的空气-水热泵足够吗?29
05.06.2020供热负荷计算或房间供热负荷26
14.10.2022新建建筑中的空气-水热泵尺寸设计311
07.06.2021热泵/供暖安装 - 在地面找平层之前还是之后16
08.10.2021空气-水热泵与地板采暖结合工作不正常65
21.06.2022现有物业供暖系统更新 - 冷凝锅炉/空气-水热泵/生活热水热泵25
23.09.2022卫生结构初步检查:我们应该注意什么?46
17.10.2022使用设备加热地面找平层与使用热泵加热的成本比较?19
25.11.2022铣削地暖还是铺设新的找平层?17
16.03.2023地暖供水温度降低比预期更复杂?70
24.11.2023热泵:缓冲罐,功率和调节46

Oben