地暖和热泵。我以为我已经理解了

  • Erstellt am 2021-11-10 19:52:50

Stefan001

2021-11-10 19:52:50
  • #1
自从十月起,我们一直住在带有空气-水热泵和地暖的KFW 55房子里。
阅读了各种关于设置的页面,液压平衡,热平衡,可能较低的供暖曲线……我以为我已经理解了。

一切在一定范围内都挺好,ERR已经关闭,泵每天启动5-10次,所有房间的温度都保持稳定,虽然作为温度传感器所在房间的客厅一直偏热(23-24°C而不是21°C的设定温度),但我现在想着开始做液压平衡。

现在能源顾问在暖气安装工人之后来了,调整了他计算的液压平衡,将流量值从大约2升/分钟调低到小于1,基本在0.2-0.6升/分钟之间。
大多数房间现在比以前更冷,客厅仍然以22.5°C比设定温度高。
但现在有一些问题/理解上的困惑。

1.
能源顾问说,重要的是尽可能大幅拉开供水与回水之间的温差,并整体保持较低的供暖曲线。
通过降低流量,流速应减少,水在供暖回路里停留时间更长,从而释放更多热量,使温差增大。
但在过渡季节,我的供水温度无论如何都非常接近供暖回路温度,只有明显提高供暖曲线才能产生温差,难道这不是会导致泵的频繁启动吗?

2.
于是我多次观察供水和回水温度,刚刚(19点)发现供水22.7℃,回水22.9℃,室温为22.5℃。
为什么会出现回水温度高于供水温度的情况?基本上大多数情况下我几乎看不到回水和供水之间的温差。

3.
如果带温度传感器的主控室仍然比设定温度更热,那我需要改变什么?我本以为是降低供暖曲线或减少流量?应该优先选择哪个?如果其它房间也偏热,就降低供暖曲线,否则调整流量?

4.
当我无法进一步降低供暖曲线时该怎么办?我当前将基点设为20°,斜率设为0.25,但这仍然产生较高的温度结果。基点不能进一步降低。斜率在当前低外界温度下作用不大。基点的作用到底是什么?

5.
现在我还应该注意什么来调整暖气?供水和回水的数值我无法判断。它们目前相互之间以及与室温应处于怎样的关系?

非常感谢大家的帮助!
 

Benutzer200

2021-11-10 22:34:19
  • #2

以目前的天气来说,这大约是多开了2-7次。

这套供暖系统是为多少度设计的?“正常”例如30/26,即最高供水温度30度,温差4度。
能源顾问知道从低温加热到高温需要消耗更多能量吗?汽车一直以80公里/小时行驶,比经常从60加速到100更加节能。

其他的明天再说,今天太晚了...
 

RotorMotor

2021-11-11 07:42:10
  • #3
全部节流都不是理想的。最好把泵调弱一点。或者这个热泵不能这样吗?
到底是哪种?
房子有多大?
是否安装了溢流阀?
 

driver55

2021-11-11 08:27:40
  • #4
这里又得从“亚当和夏娃”开始吗?:rolleyes:
@TE: 请先描述一下你的设备。只说相关的部分。
 

konibar

2021-11-11 09:09:52
  • #5


供水传感器是不是安装错误了?
 

KingJulien

2021-11-11 09:19:04
  • #6

更可能的是:加热周期根本没有启动?

0.2K的偏差只是传感器的误差,或者也可能仅仅是因为安装位置的原因。
 

类似主题
19.05.2021盐水热泵的经验491
24.12.2017300升热水箱的合适温度是多少?17
25.03.2019空气源水地热泵的电力消耗20
22.11.2019请求关于热泵/报价的反馈!46
12.01.2021地暖空气-水热泵。阳光照射时房子太热了690
08.06.2020风空气热泵 vs 风水热泵 vs 环沟集热器 - 区别50
14.10.2022新建建筑中的空气-水热泵尺寸设计311
04.01.2022空气-水热泵当前消耗和数据1439
17.07.2021新建房屋中的地暖和空气-水热泵:我会遇到麻烦吗?28
06.08.2021主动和被动空气-水热泵:制冷的区别18
25.11.2021罗特热泵独栋住宅设置/优化23
18.08.2022结合空气-水热泵的瓷砖炉经验?13
24.11.2023热泵:缓冲罐,功率和调节46
13.02.2024热泵与带水壁炉不兼容144
15.08.2024空气-水热泵与本地近距离供热网络的推荐 KFW40 新建项目33
21.12.2023热泵的能耗65
22.02.2024热泵需要大量能源并且会产生噪音73

Oben