地暖配毛巾加热器——会变暖吗?

  • Erstellt am 2020-09-21 20:26:16

SebastianH.

2020-09-29 14:21:26
  • #1
在有地暖的情况下,浴室里推荐使用什么样的暖气片?那是不是根本不需要暖气片了?我现在不会专门安装一个只是为了“烘干毛巾”。
 

Pinky0301

2020-09-29 14:29:59
  • #2
我们没有也从来没有过。只觉得那些东西占地方又容易积灰。在目前的过渡住房里虽然有一个,但我从来没开过。如果地暖设计得当,就不需要额外的暖气片。要是非要用暖气片,应该选电暖气片。
 

Dogma

2020-09-29 14:30:02
  • #3
我记得一直有人提议,因为浴室需要达到更高的室温。我记得是24度,其他房间我记得是21度。如果现在加热盘管之间的距离太大(例如15-20厘米),浴室的供热能力可能会太低。
 

face26

2020-09-29 14:42:02
  • #4
我对 的“方案”提出质疑。
我主张:

- 用于控制住宅空气调节的水加热器实际上并非必需,效率明显低于地暖,并且还有额外的投资成本,得不偿失。
- 如果我没理解错,虽然后面有一个分配阀,但地暖的水最终还是与散热器的水混合,这并不好,因为散热器会弄脏水。
- 虽然燃气系统不像热泵那样严重,但45摄氏度的供水温度是不必要的,特别是在符合当前节能法规标准的房屋中,地暖并不需要这么高的温度。供水温度之所以维持在这个水平,仅仅是为了毛巾散热器的需要。

如果担心浴室不够暖和,那就正确设计地暖。如果按房间分区计算的采暖负荷不能让浴室达到所需温度和供水温度,那就加密布管,取代毛巾散热器,在墙上铺几米管。最终成本可能不会比散热器加分配阀高,且没有上述缺点。
 

Bookstar

2020-09-29 14:56:38
  • #5

用热泵来实现这个是不可能的。温差3度不现实。想要达到的话肯定需要电加热器。但我也不理解为什么浴室需要一直维持这么高的温度。我们用一个小电暖风机。
 

pagoni2020

2020-09-29 15:00:08
  • #6

我们这儿前段时间安装了地暖和每个浴室一个毛巾暖气片,这根据我现在在这里看到的来说,都挺粗糙的。所以屋里要安装合理设计的系统(至少这是我的尝试),否则就装传统暖气片。这里的地暖让人不舒服也不方便,至于毛巾暖气片……根本不行,你可以调节很久,没什么用。情况这里比较特殊,所以新房那边绝对不会装这类暖气片,或者只装带加热棒的那种,和地暖分开。
 

类似主题
01.10.2020在带地暖的浴室里推荐安装额外的加热器吗?71
30.03.2015浴室的地板采暖足够还是需要额外加热——墙面采暖?22
20.10.2016水暖壁炉炉地板采暖,热泵,光伏, 新建筑?28
19.09.2023通过含盐溶液热泵的地板采暖进行制冷45
27.11.2015通过地暖还是通风系统来控制气候?66
25.11.2015空气-水热泵报价,包括地板采暖,可以吗?19
18.01.2016毛巾加热器是强制的吗?38
21.01.2016加热很少使用的地下室房间——地暖?错误?10
18.04.2016用于地暖/热泵的起居/餐饮/厨房采暖回路/恒温器35
21.12.2016浴室加热和热泵22
06.06.2019夏季使用空气-水热泵、地板采暖和/或通风系统进行制冷?29
27.01.2020正确设置带地暖的空气-水热泵54
20.12.2019儿童房地暖?一些房间计划不装地暖?空气-水热泵拆除?48
24.08.2021通过地暖使用热泵制冷?117
17.07.2021新建房屋中的地暖和空气-水热泵:我会遇到麻烦吗?28
08.10.2021空气-水热泵与地板采暖结合工作不正常65
14.05.2022老旧建筑公寓带燃气热水器 - 现在采用地板采暖,后期安装热泵14
25.05.2022空气-水热泵 + 地暖 + 带热回收的受控居室通风 - 独立房间温度可分别调节?10
02.02.2023空气-水热泵和地板采暖的单独房间控制20
26.06.2023热泵,蓄水罐,即热式热水器,wfK,地暖,加热与制冷12