能源节约条例2016年的窗户太多

  • Erstellt am 2018-06-28 22:06:47

Ilalei

2018-06-28 22:06:47
  • #1
大家好,

我的建筑师今天给我打电话,说他计算的2016年节能条例的能耗值不合格,我们可能需要减少窗户数量或重新设计,增加保温材料……
现在我感觉这个建筑师根本不知道自己在干什么,图纸上他也经常出错,还不会使用他的设计软件……
计划是建一座带35°屋顶的小型平房,必要时可以扩建。
墙体设计为17.5厘米Poroton砖、12厘米保温层、11.5厘米面砖。他现在说能耗值离目标值很远,我们可能要用木窗,减少窗户什么的……?!
这还不正常,他是不是哪里算错了?我在北面根本没设计一个窗户!
我非常需要你们的专业知识!
附上我一层的平面图(下面是南面)
问候,Christian
 

Nordlys

2018-06-28 22:14:05
  • #2
我的看法是,窗户太多了,而且许多窗户非常大,甚至落地窗。墙体需要使用24厘米厚的Ytong加上保温层和面砖。
 

Alex85

2018-06-29 08:23:39
  • #3
最终必须进行计算。
但直接瞄准木质窗户,未免过头了。使用塑料窗户也能达到被动房标准。
把石头做得更厚同样是浪费钱。有效且高效的是更厚的隔热层。
 

BauBob7

2018-06-29 08:24:18
  • #4
亲爱的Ilalei,请尽快忘记Nordlys写的内容。既不是窗户太多,也不是太大,落地窗也没有什么不好。用多孔混凝土加保温材料的墙体结构并不比你之前的差,砖石外墙对你的问题也没有帮助。两句话里有五个错误。佩服!

先说窗户,一般来说,薄弱环节是窗框和构件连接处。窗户越大,窗框和连接处所占的比例越小。

你的17.5厘米厚的墙可以轻松增加2或4厘米的保温层。没有理由更换多孔混凝土。多孔混凝土是用于整体式建筑的材料,配合保温层使用没有意义。

现在说最重要的,节能规定是将你的建筑与一个完全相同、采用标准构件的建筑进行比较。如果你有100个窗户,你节能规定比较的建筑也有100个窗户。

所以有很多理由认为你的建筑师不懂行。窗户数量这个因素会被抵消,除非你们打算装一些单层玻璃的盒式窗。
 

Nordlys

2018-06-29 09:17:31
  • #5
我认为我的错误是正确的。我们也有一个类似大小的平房(108平方米的居住面积),也是35度屋顶。它的窗户较少,只有一个落地窗,它使用的是30厘米厚的粉刷Ytong砖,没有额外的保温,采用燃气和太阳能,没有机械通风系统,什么也没有,它轻松满足节能法规的要求,距离KFW 55标准也不远。
 

haydee

2018-06-29 09:41:52
  • #6
窗户不等于窗户。[Nordlys deine] 可能有更好的 U 值。

我会询问更好 U 值的塑料窗户的加价。塑料窗户有被动式住宅标准,木窗户不一定意味着更好的 U 值。
 

类似主题
21.10.2011塑料窗户与木窗户11
14.06.2011新建建筑:哪种保温材料合适?14
28.10.201236 厘米 Ytong 外墙,实体结构,霉菌形成,隔热37
22.09.2012预制房屋加装绝缘材料,自行完成,廉价聚苯乙烯泡沫塑料19
08.11.201270年代的隔热与今天相比,现代隔热,采暖费用26
07.06.2013是否必须按照2009年节能条例进行建筑?12
25.06.2013人字形屋顶/保温材料在屋脊处还是延伸到/在中间顶棚?10
02.12.2013大型被动房作为平房36
06.02.2017新建36.5孔隙混凝土隔热?60
12.07.2015塑料窗户 vs 木窗户39
15.12.2019加气混凝土外墙与节能条例13
09.07.2015节能条例证明 与 节能条例证明 + KfW-70 证明13
12.08.2015超过新建标准的隔热是否值得?34
25.08.2015平房用耐火砖13
24.12.2015独栋住宅,2016年节能条例,开发商建议增加隔热-合理吗?39
06.02.2016约110平方米的板房平面图57
14.04.2017混凝土建房与2016年节能条例比较31
19.07.2017如何规避节能条例,避免官僚主义的疯狂?162
09.09.2019在哪些地方超越节能条例的要求最为划算?14
16.01.2023全椽隔热屋顶或混凝土板上的隔热40

Oben