通风系统很吵且令人不安

  • Erstellt am 2023-07-18 10:40:26

ypg

2023-07-18 19:40:10
  • #1

或者是这样,是的 :D
我们当时也都是个别调节的。
 

glimmer0815

2023-07-19 07:18:17
  • #2
早上好,
感谢你们的关注。

设备安装在顶层。挂在墙上。普通的门。应该安装了消声器。
设备本身几乎没有噪音。室内的噪音主要是阀门处的气流声。尤其是在吸气点(浴室、厨房),但在最高档时,吹气点(其他所有房间)也会有噪音。

设备运行在两个档位中的低档。我自己无法说更多。如果湿度超过70%,设备应自动切换到高档,那时噪音就无法接受了。

阀门不能再开大了,否则阀盘会掉下来。因此我们在某些地方已经拆除了它们。

管道装在墙内。我认为是在保温层内。

我在想,在130平方米、2个人的情况下,这种设备的风量应该是多少。我在网上找到了很多不同的数值。从每人30-70立方米/小时到仅客厅就约300立方米/小时不等。
 

chand1986

2023-07-19 07:18:37
  • #3

即使假设有10%的测量误差,这也是不可接受的。

这意味着阀门的气流量过大。也就是说调节错误,可能是空气湿度的阈值设置过低。

我以为,KfW40需要有一份关于受控居住空间通风调节的报告?也许我记错了。
 

glimmer0815

2023-07-19 07:24:14
  • #4
我们也已经在想,是否还需要进行一次正式的验收 ...
 

WilderSueden

2023-07-19 07:48:18
  • #5
通常来说,名义通风量为每小时0.5次换气。对于130平方米,这粗略估算大约是160立方米。考虑到两个人和这个面积,我觉得一半的通风量也是足够的。
 

i_b_n_a_n

2023-07-19 07:48:41
  • #6

你好,我们建造了符合KfW40+标准且带有受控居室通风的房屋。系统当然是经过计算并且部分由我们自己调节的。供暖工借给了我们一个测风仪。似乎没有强制调节的义务(至少我没有在任何地方看到或被告知过)。在4个住房单元中的2个单元中,该系统后来由供暖工进行了测量调试。但在我自己的两个住房单元中则没有(因为按我设置的已经合适)。我“稍微”自己编程了系统,即设定了它应该保持安静的时间段(一级档位)以及可以运行得更响的时间段。当然,系统早上洗澡后会自动加大风量。

无论如何,我建议检查过滤器(特别是在排风阀门处,过滤器应每6个月检查一次并在必要时更换。若是大约8厘米圆形白色Helios标准过滤器的好的第三方仿制品的话,单价大约是1-2欧元)。
 

类似主题
07.07.2017关于分散式控制住宅通风的经验?13
10.01.2022关于使用受控住宅通风系统的日常生活问题58
29.06.2016邻居抱怨受控住宅通风系统声音太大17
09.09.2016控制的住宅通风,夜间仍然开窗71
23.09.2016受控住宅通风系统的户外噪音——关于时间的噪音管控?18
26.10.2017中央控制住宅通风系统的dB_A噪声级经验值14
10.06.2019受控住宅通风 - 9 级中的第 7 级是合理的设计吗?22
26.04.2018受控住宅通风 - 购买时应注意什么?30
02.08.2019管道和热泵的费用31
19.11.2019KFW40或更好的实体结构,可能不需要额外的保温吗?58
18.12.2019KfW55 与 KfW40 plus 的决策22
29.11.2021带有焓值或旋转热交换器的受控住宅通风25
03.11.2020KfW55标准/受控住宅通风或节能条例标准的独栋住宅 - 经验与观点?22
16.04.2024带地下室的KfW40+是在热包层内还是外?38
10.02.2021即使光伏和受控住宅通风已经是达到KfW40标准所必需的,是否仍然可能达到KfW40+?15
17.08.2021每平方米每个KFW等级的房屋成本32
23.08.2022地热篮子可以为受控住宅通风预热空气吗?26
14.10.2022受控住宅通风的体积流量指示,用于计算供暖负荷10
18.12.2023带有10个居住单元的多户住宅建筑成本,带完整地下室19

Oben