maxx004
2021-06-20 11:56:52
- #1
你是什么意思?他没有收到通知,所以(没有过错地)没去吗?
是的,他没有收到通知。他的信里写着,我应该把基础板施工方的联系方式告诉他,以便他就监理工作与对方联系。此外,我还告知了实施的日历周。我以为他会据此安排后续事宜。
你的鉴定人已经检查过了。应该让他给你书面证明。
在黑森州,我需要向建设局提交结构安全证明(§ 73 HBO 第二款)。结构工程师作为认证人已经向建设局备案。
如果施工负责人——我猜你指的是根据州建筑法规指派的负责施工负责人声明的人——看到结构工程师不在现场,他本应该叫停混凝土车的出发。
不是施工负责人,而是“建设专家”。我另外聘请了他作为顾问,协助我处理项目和工种验收。
我理解你引用的描述是,邀请结构工程师是你负责的,结构工程师想自己协调时间,关于你和结构工程师的沟通你有收到他确认的凭证。
根据结构工程师的信件,这责任在基础板施工方,他(结构工程师)想与施工方联系监管施工,这对我来说就是双方自行协调。
施工负责人——我认为他应自己有责任亲自到场——必须注意到结构工程师缺席,并作出反应。因既成事实导致无法检验的后果,对施工负责人来说应当明确——不是没有原因某些州建筑法规要求被指名人士具有资格。
据我所知,施工负责人(也)不在现场。
结构工程师现在必须权衡对鉴定人能力的信任风险,决定是否要求拆除基础板及其所有后果(如果他不能洗清责任,即他的缺席不是他的过失)。如有疑问,至少一方当事人——我认为最少不是你——需要有相应经验的律师。另外,确实有无损检测混凝土的方法,可以确认里面按图纸埋入的是钢筋,而不是黑手党尸体 ;-)
呵呵,我有照片证明里面是钢筋,不是尸体,但这对结构工程师来说还不够。我感觉他原则上就是不接受。电话打不通,他既不回我电话,也不回基础板施工方电话。他通过挂号信要求我提供全面免责担保,否则他将在建设局向主管局放弃职责。
听起来很复杂,我估计我得找律师了。:( 是否能在四周后(房子到达时)解决,我表示怀疑...
附言:我希望至少电工在场——别让接地体(基础接地体)又出现同样问题。顺便说一句,电工通常也会做照片记录。
好问题,我不知道。我得问问基础板施工方。但应该可以通过通断测试等方法检测吧?
是不是你们必须要结构工程师现场?
根据§ 73 HBO 第二款,他必须检查施工是否按图纸执行。
如果是这样,他还要监管毛坯墙和屋顶木工?
是的。
我们是在北莱茵-威斯特法伦州建的房子。为什么施工方需要结构工程师的批准?
各地法律不同……我们黑森州建筑法规(HBO)有明确规定。
复杂结构情况可能不同。你们也是这样吗?
不是,是一栋无地下室的小型单户住宅。底层+一层木结构。
问题就在这里。施工负责人如何说明即将停工的理由——是因为你不验收,还是因为结构工程师未确认?
因为结构工程师未确认。建设局要求提供此确认。