将地下电缆分成两个回路

  • Erstellt am 2020-03-16 10:37:50

Joedreck

2020-03-16 11:33:36
  • #1
既然你特别不了解,就真的让专家来做吧。那里有线路长度等需要注意的。否则真的可能会致命。
 

Dogma

2020-03-16 11:36:25
  • #2
请记住……电流通过一根导线流入,也通过中性线流回。如果现在做3个16A的回路,最大情况下中性线上的电流将达到48A。这是不合适的。如果暂且不考虑热负荷,我会选择要么2个16A的回路(第1回路棕色+蓝色,第2回路黑色+灰色),要么3个6A的回路(第1回路棕色+蓝色,第2回路黑色+蓝色,第3回路灰色+蓝色)。
 

danixf

2020-03-16 11:38:03
  • #3
是接地分支接头。如果你想分线的话,就需要更多的电缆。最好也是用黑色的接地电缆。


嗯,如果他和电工关系不好,那这琢磨一下可能就花150以上。对我来说不值得,但这得每个人自己决定。顺便说一句,如果他没有2000平米的地,电缆也不打算铺到最远端,一般没人会太在意线长。
要接什么?只有几盏灯吗?
 

laley

2020-03-16 11:41:03
  • #4
我的天啊,你们写得比我引用得还快。


不是关于怎么接线,否。只是问我能不能在花园里分线。


保护线和保护线?
如我所说,这个地下线的开关还没接到配电箱里,没法测量。


好主意,没错。
那我可以先把左边和右边的三芯线分别放好,之后电工可以在配电箱里接线。


一定。我说过,我只是想先把线铺到花园里合适的地方,这周要铺表土。


太好了,谢谢你的建议。
我还没决定做几个电路。


线长我每个电路最多100米。
其实就是接灯或者装个小装饰喷泉泵。
 

Golfi90

2020-03-16 11:42:16
  • #5
我也有一个问题...

我们还在外面花园里铺设了一根五芯电缆...

现在是否可以在那里接入1路常电(花园小屋的插座和照明)和2路独立可控制的电路(1路花园照明,1路花园喷泉)?

我当然会让电工来布线。这只是事先问个问题...
 

danixf

2020-03-16 11:46:13
  • #6


哎呀。我在此撤回我的说法。100米实在太长了。我不是规范专家,但这里明显超出100%以上。



是的
 

类似主题
27.04.2020猫咪安全花园16
22.12.2015让日常生活更简单的聪明想法安装在家中145
11.08.2016照明 / 天花板射灯31
26.10.2016灯具、射灯和照明设计26
26.01.2017天花板上的射灯作为天花板照明18
16.08.2017新建筑照明点电气准备天花板位点25
20.02.2018混凝土天花板中短灯嵌入式灯具推荐12
21.06.2018庭院电动门的户外地下电缆:3x1.5平方毫米还是5x1.5平方毫米?12
08.08.2025花园图片 聊天角落2693
17.08.2019客厅和餐厅照明 - 照明足够吗?12
08.04.20207米长的走廊里有多少盏灯?13
14.02.2021从房子到花园的空管道 / 提示10
30.06.2021花园电气规划(5x1.5平方毫米)14
03.10.2021使用LED灯带作为主照明:有意义吗?43
12.01.2022高质量灯具是否需要额外费用?21
27.08.2022屋檐照明建议27
17.03.2023照明规划 / 花园设计12
21.04.2024户外电源线路敷设,5芯地下电缆,用于花园小屋和电动门19
07.05.2024如何用地下电缆封闭空管?26

Oben