计算也不正确。根据给定的参数,电压降是两倍。因此是2.66%,因为没有考虑回流线。
 

Vicky Pedia

2020-03-16 22:01:50
  • #2

仅为良好秩序并因为内容延续:10平方毫米真是个数字!还有很多铜!
单位是平方毫米(mm²)。
 

Tassimat

2020-03-16 23:31:39
  • #3


LED 照明几乎不耗电,即使是 100 米也没问题。但“供电”设备是什么?功率略高于 1000W 的电动割草机就比较棘手了。
 

Dogma

2020-03-17 07:09:35
  • #4
[QUOTE="WingVII, post: 385442, member: 48625"]计算不幸地也是错误的。根据给定的数值,电压降是双倍。也就是2.66%,因为没有考虑回流线。[ /QUOTE]终于等到像你这样的论坛喷子了。如果你真的这么清楚,完全可以帮他,而不是在这里哀声叹气。顺便说一句,结果是正确的,因为公式中有2xl(l=长度)。也许你在抱怨之前应该先问清楚公式中写了什么。天哪,大家啊……附言:你说三相电100米是正确的说法是不对的,因为公式中不是2*l,而是根号3或者说1.73*l。
 

WingVII

2020-03-17 07:47:25
  • #5

现在冷静点。抱歉,如果我冒犯到你了。

为什么我指出错误结果就成了喷子?电气安装往往不能容忍错误。

[ATTACH alt="Spannungsfall.png" type="full"]44238[/ATTACH]你看,你只考虑了单程长度

我说的是线路长度方面的。既然是三相电,必须考虑相序因子这点应该很清楚。

是的,如果楼主能再总结一下他到底想做什么,那我们还能再帮他一次。
 

hampshire

2020-03-17 07:53:01
  • #6
市售的LED灯在50米1.5平方毫米的线缆上没有问题(当然不是无穷多……)
水泵在50米1.5平方毫米的线缆上最好再检查和计算一下(有从“池塘搅拌器”到“ C型管供能器”的各种不同型号)。
功率较大的用电设备应靠近房屋,以便使用较短的电缆。

保险丝一定要正确选型!你可以在电缆分线处计划一个根据使用情况调整的小型配电箱。
 

类似主题
18.10.2013卫星和/或有线电视?12
16.07.2015户外灯的电缆太短11
01.01.2016德国有线和电信的家庭连接费用是多少?37
14.01.2018德国电缆或电信或两者14
09.06.2017电脑电缆和无线路由器43
12.12.2017用于灯具连接的许多彩色电缆 - 如何连接灯具?11
19.02.2018UPT电缆 - 它是什么以及安装在哪里?10
04.02.2020安装地暖附加绝缘层 - 电缆铺设在毛地板板上25
07.09.2021无线局域网新建 - 网络插座/电缆53
06.06.2020通过穿线管拉电缆20
08.04.2021没有天线和卫星-CAT电缆,没有空管的建设?65
01.09.2020哪种管道适用于局域网电缆?32
18.09.2020洗衣房里的CAT电缆 - 没有压接?45
19.02.2021Telekom 混合或 Vodafone 有线 - 网络的优缺点36
04.01.2022有线与电信光纤 - 决策56
08.05.2021连接LED吸顶灯 - 吸顶上挂着几根电缆27
16.09.2021申请有线和/或DSL连接37
28.08.2021寻找适用于CAT 7电缆的门铃12
11.09.2021应该在立面上布置哪些Cat电缆?有潮湿问题吗?29
04.01.2022如何分配和连接卫星电缆和以太网?16

Oben