加热-通风的声音,噪音?

  • Erstellt am 2022-11-14 07:28:53

Alessandro

2022-11-22 09:35:29
  • #1


我指的是所有穿过墙壁的空气管道和水管。
 

Mahri23

2022-11-22 09:37:49
  • #2
如果你们听到嗡嗡声,我建议去地下室靠近空气源热泵仔细聆听。我的塔式设备也放在一个专门隔音的台座上。尽管如此,开着门时我仍然能在卧室听到塔式设备的声音。我的妻子听不到。我会关上储藏室的门,并在门下安装一层“气密封”,这样声音就很安静了,几乎听不到。在直接周围,塔式设备在寒冷季节还是相当明显的。????
 

face26

2022-11-22 09:44:33
  • #3
补充一点,噪音是非常主观的。通风是另一个例子。对于一个人来说是噪音,导致他无法入睡,另一个人几乎察觉不到。
是的,我们也有一扇带有隔音功能的门通往设备室。门关上时,基本上是安静的。
因此,也可以很容易地区分“空气声”和“结构声”。
 

Prager91

2022-11-22 09:49:45
  • #4


地下室也有密封的门。暖气满负荷运行时,我站在地下室技术房门前也听不到暖气声。



不可能是空气声,正如我说的——我听不到地下室的声音……声音不知怎么从墙壁或地板传过来……当然,也可能是隔离没做好。我周末让暖通师傅来看一下——他反正还得换通风设备上的东西。或许他有办法。
 