太阳能产量太低;如何调节三个平板集热器

  • Erstellt am 2012-10-28 14:25:51

Häuslebauer40

2012-11-12 15:41:29
  • #1
在这种情况下,我不同意你的观点,建筑专家。

联邦卫生局的信息中明确指出,就像这里所引用的一样,未省略任何行或段落:

[QUOTE]大型设施是指所有配备储水式饮用水加热器或集中流量式饮用水加热器的设施,例如住宅楼、酒店、医院以及配备饮用水加热器且容量超过400升或加热器出水口与取水点之间管道容量超过3升的设施(参见DVGW工作表W 551)。
根据定义,单户和双户住宅不受2001年饮用水条例中对军团菌检测的义务约束。[QUOTE]

根据我虽为外行但也具备一定法律判断的看法,单户和双户住宅无论储水容量大小,明确不在检测义务范围内。

如果尚未如此,为了你的业主们考虑(他们在此案中已经够麻烦了),建议你让行政法专家再次审核此情况。
 

Bauexperte

2012-11-12 16:03:35
  • #2
你好,


你也不必同意 — 这并不改变事实,因为


这不是必要的,因为在可预见的时间内,蓄热水箱将被更小的设备替换。如果情况相反,我早就会让整个办公楼骚动起来了。

此致敬礼
 

Häuslebauer40

2012-11-12 16:19:45
  • #3


好的,那事情就这样结束了

我只是有点惊讶,因为我之前也只是听说过这个,其实我应该很熟悉这件事,因为我自己也有一个500升的水箱(不过我确实需要它)
 

Micha&Dany

2012-11-12 17:39:38
  • #4


只是饮用水储存罐,还是饮用水和供暖的组合储存罐??
 

Häuslebauer40

2012-11-12 18:25:19
  • #5


既然总共是500升,我猜应该是一个组合水箱。
 

Micha&Dany

2012-11-13 08:50:01
  • #6


嗯——你有用于供暖辅助的太阳能热水器吗?那么这500升不是你的生活用水,而是用来加热生活用水的。也就是说,在这种情况下,储水罐里的军团菌完全无关紧要——所以也不需要做任何检测。(不管你们俩谁说得对 *g*)

问候
米查
 
Oben