太阳能产量太低;如何调节三个平板集热器

  • Erstellt am 2012-10-28 14:25:51

Bauexperte

2012-10-30 19:11:46
  • #1
你好 €uro,


这里不是事后的反思(到目前为止已经够糟糕了)——也不是关于事前可能出错的地方……我自己已经要求该用户在本论坛发表意见。希望(也许天真或不幸地无果——如果情况非常糟糕的话),能够得到这家知名且投入大量广告费的热能设备制造商的回应。

一些被批评的供应商在这里发表了意见;也采取了行动——而且通常会有一个双方都满意的解决方案。

我没有任何进展——你有没有类似的过去案例——有什么想法?或者有突破口……?

此致敬礼
 

€uro

2012-10-31 09:25:09
  • #2
你好,Bauexperte,
这至少是一次尝试!
不过应该明确区分!通常人们很快且往往过于仓促地责怪制造商,因为“设备出了问题”。很多时候是完全错误的指责,但在个别情况下确实是合理的。制造商既不是系统设计师,也不是安装工!!!大多数疏忽或缺陷都根源于这里
通常,合同方也不是制造商,而是总承包商/总项目承包商或暖通/系统制造商。如果在这里存在重大失误(设计/尺寸测定/施工),责任应归咎于制造商。制造商本应善意回应,但很可能没有时间去做!合同方必须承担“整体工程”的保修和担保责任,制造商则是在与安装工合作时,应对设备本身缺陷负责。
不能正确使用制造商提供资料的人应该好好思考!总承包商/总项目承包商对此也非完全无辜。大量采购某制造商的设备,因为价格便宜,然后将其强加给天真的建设者,完全不顾是否真正经济合理!这也行,因为能源效率或使用成本不是合同内容。
如果有人需要知道应在总承包商/总项目承包商合同中包含哪些内容,可以联系我。
在本案中,如果制造商要求最佳流量为xy,设计者或执行者必须确保这一点,否则就是缺陷!
单看楼主的描述就能看出存在缺陷!
我只设计那些能提供我所有所需如特性曲线、技术数据的制造商的设备。那些只做花哨营销的通常只在总承包商/总项目承包商那里出现。
见上文!

此致敬礼

NB:给建设者最好的建议是,将系统技术从总承包商/总项目承包商合同中剥离,事先经过外部设计和尺寸测定,再另行委托!或者将总承包商/总项目承包商合同“升级”,确保不会出现问题!
 

Bauexperte

2012-10-31 12:15:03
  • #3
你好€uro,我完全同意你的看法!我既没有也不打算责备厂家——我的目的是让相关人员——无论是卫浴大师还是厂家代表——坐到一起,为业主制定一个解决方案。

目前的情况显然是“错误”尚未找到。根据卫浴公司的说法,检测出的数值与安装的设备一致——但设备仍然不能“正常运行”。卫浴公司的大师和厂家的技术员多次到现场寻找可能的错误来源,但始终没有结果。遗憾的是,到目前为止,业主只能独自面对有缺陷的设备。我认为这绝不能成为谜题的答案!

所以这是试图引起公众关注,并通过此方式推动思维转变。谁如何以及为什么“行动”,是否产生额外费用,目前不是重点——毕竟,一方面有质保保障,另一方面若计算错误则有赔偿责任;最重要的是,业主最终能运行一套正常的设备。

基于此,我认为很合逻辑的是,解决方案符合厂家的利益,他们会将自己的市场影响力发挥出来。

此致敬礼
 

€uro

2012-10-31 13:27:15
  • #4
你好,Bauexperte,
这里主要负责人应是建筑主所对应的合同方!
什么是错误?“设备未能正常运行”是什么意思?这是根据哪些参数判断的?事实是,制造商要求的最佳质量流量没有达到。就是这样!!!如果设备安装者无法确保这一点,那是他的问题和他的责任。业主不应受其影响。相反,他可以对承包商提出经济赔偿!
他们到底有多盲目?承包商甚至没有质疑经济结果,而只是仅仅要求遵守制造商的规范!!!
那他们应该坚持找他们的合同方,并对其施加持续的压力!
通过美化太阳能热水系统,不仅只影响纸面上的效率状态,还会长久且持久地影响业主的钱袋子。那些自我克制的人,不知道自己放弃了什么,却付出了高昂代价。
谁是“倒霉者”,谁就必须长期为此付出代价!
什么是功能正常的系统?

此致敬礼
 

Micha&Dany

2012-11-01 07:18:55
  • #5
你好,Bauexperte

虽然我不能远程判断情况,也不太了解solarthermieanlagen,但我还是有一个想法(可能已经被检查过了):
这台泵是单相230V运行,还是三相400V的泵?
我曾遇到过类似的现象,我的系统中流量过低,增加转速也没有改善。后来我发现,虽然泵连接正确,但实验室里是左旋电场。把旋转方向改为右旋——奇迹般地,我得到了预期的流量。

@Euro:你的说法确实没错,但“应该”“必须”“会”对业主没用!业主(从你的角度来看)可能犯了错(我对不熟悉的主题也常常犯错),现在他也明白了,但现在关键是尽可能有效地解决问题。所以,要么你基于经验有一个*有帮助*的想法,请让我们这些无知的人受益;要么就直接说你一时想不到办法...

问候
Micha
 

€uro

2012-11-01 09:02:59
  • #6
这个设施不是业主建造/设计的,而是有人靠它赚钱,因此必须交付一个无缺陷的工程!
现在是让业主通过论坛远程诊断自己动手修理吗?

v.g.
 

类似主题
06.03.2013地暖系统中的泵声,起居室内的泵,噪音干扰13
07.07.2016针对按工时计费的工作,是否可以在报价中排除保修?14
10.09.2016保证和动产28
11.06.2019保修是否也涵盖加热器/空气泵?13
10.11.2017空气热泵补缴灾难,合同方,电力供应商11
20.02.2018应在保修期结束前联系建筑专家吗?16
25.05.2018由于供暖引起的水损。根据VOB的保修12
10.08.2018园艺公司 - 缺陷,高额账单,无保修?!13
19.01.2019五年保修期到期,厕所安装得太高33
24.03.2019外包工作,损坏修复,保修?42
08.10.2019根据建筑法的保修即将到期。缺陷报告是否正确?13
14.07.2020带泵或不带泵的止回阀12
22.07.2021用于花园灌溉的水箱 - 选择哪种水泵?69
26.01.2021带干燥加速剂的找平层:保修?10
02.07.2021免许可情况下的责任17
14.08.2022开发商建房 - 电气和保修10
21.09.2023安装工安装了错误的供暖系统,报价与订单确认13
13.11.2023瓷砖铺设工作的保证12
23.12.2023瓷砖破损有保修吗?开发商的新公寓13

Oben