关于屋顶问题我还有一个请求。我们希望尽快下订单,但三家供应商在施工方案上存在分歧。以下结构始终相同,自下而上:
税务顾问层:200毫米
PUR-WLG 023:160毫米(可能是2层交叉铺设的80毫米)
椽子 8/20 KVH C-24
(三角墙为砌体结构)
因此,屋顶空间被设计为冷屋顶,并通过穿孔金属板通风。
以下是三家屋顶工人提供的从椽子开始采用钛锌或铝制双折边技术的方案:
方案一:
防水透气膜
对檩条
盖檩条
北方针叶木屋面板 24毫米
结构化隔离层(Delta Trela)
金属覆盖层
方案二:
防水透气膜
对檩条
盖檩条
北方针叶木屋面板 24毫米
无序铺设网状层(Rheinzink)
金属覆盖层
方案三:
北方针叶木屋面板 24毫米
带网格通道的透气Tyvek膜
金属覆盖层
方案三中没有安装防水透气膜和檩条,屋面板直接固定在椽子上。但这仍然是最贵的报价,因为每平方米的金属价格非常高。
现在我想知道,到底谁的方案是正确的。防水透气膜可以省略吗?你们对这些屋顶结构怎么看?尤其是自铺设的隔热层。
根据我的理解,通过带凸点的结构化隔离层,屋顶总是通风的,对吗?
税务顾问层:200毫米
