titoz
2020-08-17 18:36:09
- #1
erzapp 你怎么得出这些数字的?
19000 两年 9500k/2 户住宅单位,这相当于每户4500千瓦时(含供暖)。不确切知道具体面积也还可以接受。
关于你的问题,你首先需要把这两套公寓分开,这项工作由电工完成,他会申请第二个电表。
对于热泵,你需要在副套房的交接点处安装一个热量表,用于供暖和热水的计费。
我们没有能源供应公司的第二个电表,而是有一个经过校准的电表,用于读取副套房的电量。
但是如前所述,热水、制冷、通风和供暖的电量并未包含在内。
我们在副套房供暖回水管路上装有一个热量表。
自从租户入住以来,热量表从7.237MWh上升到13.090MWh。可是热水方面没有安装热量表。这就是说租户供暖用了5.853MWh。可是如果通过同一路径制冷呢?那热量表会如何反应?
我还有一个安装在热泵上的热量表:
供暖,仅压缩机:28642 kWh
热水,仅压缩机:7045 kWh
含内置辅助加热的热量:45637 kWh
含内置辅助加热的热水:7873 kWh
BF1:18.4 升/分钟
这些数据应该是自2017年投运以来的。
哎,伙计们,你们不知道这让我多烦恼。我很庆幸等所有东西在房子里都稳定下来,我也能知道一切是如何工作和运作的。