独栋住宅——两年内耗电18,000千瓦时——可能是什么问题?

  • Erstellt am 2020-08-17 16:38:13

Lumpi_LE

2020-08-18 14:04:27
  • #1
这几乎就是直接电加热,那里确实被糟蹋了……祝你在[rosa论坛]上好运,但在这么差的[AZ]情况下,肯定有东西坏了或者安装错误。
 

tomtom79

2020-08-18 14:13:04
  • #2
我也在hs等着他发帖子。但奇怪的是两个家庭的缓冲区大小。我猜测有1-2度的滞后,这可以解释频繁切换。
 

Snowy36

2020-08-18 14:22:59
  • #3
我真不知道为什么这些都得自己做……如果我买车,我也不会自己调节发动机……他们是不懂得更好做法,还是根本不想干???我完全理解不了……这些设置不仅是耗电量的问题,这么频繁地启动机器很快就会坏的,它不是只设计了X次启动吗?!
 

tomtom79

2020-08-18 14:33:02
  • #4

嗯,即使是汽车,也有两种驾驶方式:一直踩油门然后猛踩刹车,或者缓缓加速然后让车自然滑行。

我们的设备在一次故障后由一个暖通工修好了,但他并不熟悉所有的调节选项,他可能了解其中的关联,但细节调整还是得自己做。否则,设定的缓冲器就太保守且成本过高。
 

T_im_Norden

2020-08-18 18:28:04
  • #5
第一年完全使用加热棒加热,因此AZ不足为奇。
 

tomtom79

2020-08-18 19:03:21
  • #6
刚刚在另一个论坛找到你的帖子,因为我们帮了你。

两件事,但你的供暖曲线非常糟糕,零下20度时你有40度的供回水。

然后注意,辅助套间的[err]不能断开,还是你和租户关系非常好?

还有循环泵,它会把热水储存罐吸空,正常运行情况下5小时约降10度,这里你可以把它调到最低档,并且晚上用定时开关关闭。

但那些信息你还能在那儿获得。

并且一定要关注热平衡调整,但必须在冬天进行。

供暖截止温度你一开始可以设为14度,之后一切正常的话甚至可以设为12度。

然后找个电工把两个住宅单元分开,并安装一个热量表用来测量供暖和热水。

但热泵你可以接在你现在的表上,这样省钱,不过根据联邦州不同,可能划算不划算。我们在巴登-符腾堡装额外表比较划算。

祝你成功。
 