jx7
2024-02-16 16:32:08
- #1
你好,亲爱的讨论参与者,
我们正面临“修理”还是“更换新热泵”的选择,想听听大家的意见。
我们的热泵使用了7.5年,启动次数达到68,000次(每天25次启动)后坏了。
热泵问题:
- 频繁启动的原因不清楚。(单室阀门大部分完全打开。)
- 唯一可用的客户服务是德国销售处,距离约400公里
- 热泵容量3-12千瓦,尺寸过大,计算结果7-8千瓦足够
- 165升的热水箱对于5个人来说有点小
解决方案是安排维修:
- 更换压缩机5,000欧元(含安装)
- 故障排查(加热回路/盐水回路的污物过滤器?温度传感器?溢流阀?)
- 可能优化控制系统(优化转速调节,使其使用较低转速?可能设置转速限制?夜间降温?高迟滞?可能设定停机时间?)
- 可能加装缓冲罐(2,000欧元外加安装费,不支持组合缓冲罐)
- 风险是修理后启动次数仍然很多
另一种选择是安装新热泵:
- 更换为拥有更好服务网络的大品牌
- 在安装新热泵之前,可能数周无热水供应(现用电加热棒只能将热水加热到32度)
- 新质保5年
- 成本未知,可能非常昂贵
(1) 你们认为新热泵含安装费用大概多少钱?
(2) 你们认为安装需要多久时间?
(3) 对于修理和购买,您怎么权衡?
更多资料:
地点:位于美因茨附近的Budenheim
现有坏掉的热泵:Ecoforest地热热泵(型号C3 3-12KW HTR EH),3-12千瓦调节型,连接地暖和两根100米探头。热水箱165升。
当时容量可能选大了,计算的理想容量是7-8千瓦。
压缩机在7.5年内68,000次启动后坏了(每天25次启动)。两个邻居家安装了相同的热泵,在类似的房子里(同一建筑公司),启动次数为每天5次。Ecoforest的客户服务很差。
热泵年度数据:
供暖12740千瓦时
制冷1850千瓦时
用电3180千瓦时
年运行系数:4.6
更多资料:
能源标准:接近KfW-55
按照节能条例的年初级能源需求Qp:34.5千瓦时/(平方米·年)
单位传热损失H'T:0.305瓦/(平方米·摄氏度)
建筑加热体积:920立方米
住宅面积:220平方米
加热住宅面积:170平方米
住户人数:5人
有受控通风系统
装有9.9千瓦峰值光伏系统
希望的新热泵:
- 可调节式热泵
- 功率比现有小(3-12千瓦)
- 热水箱容量比现有大(165升)
- 被动制冷功能
- 带紧急电加热棒
- 能连接1万升地下室泳池(最高31度)(目前通过低温热交换器连接热泵)
