关于能量需求计算 KfW 70 的问题

  • Erstellt am 2014-04-11 11:59:25

Käfer

2014-04-11 11:59:25
  • #1
大家好,
我已经关注这里有一段时间了,今天想提第一个问题:

我们正在和一家开发商建造一栋两层的无地 cellar 的实体房屋,该房屋应满足 KfW-70 要求(2009 年节能条例)。为此,我收到了一份相当详尽的能耗需求计算及单项证明。

能耗需求计算结果显示,由于特定的传热损失和基于基础面积的年度一次能源需求,相关要求得以满足。--> 证明 Kfw 70 达标.....

但是:
1)地板结构计算:U ≥ 0.35 W/m²K
2)上层楼板含找平层计算:U ≥ 0.2 W/m²K(+0.008)

综合来看,我理解为局部较差的隔热性能(2009 年节能条例)例如通过其他措施如太阳能或通风系统得以补偿。

问题:
如果单项构件证明未能满足节能条例的要求,这种方式从形式上是否可行?我问这个问题纯粹是从形式上考虑,不涉及其他合同内容。

此致
Käfer
 

€uro

2014-04-11 12:27:01
  • #2
你好,
这样纸面上的形式要求就得到了满足。
这对业主来说是否经济,这完全是另外一回事!
为什么?重要的是总体平衡(与参照建筑的比较)!只要各构件至少满足DIN 4108的要求,个别缺陷是可以被弥补的。
例如:
认证中经常使用统一的热桥附加值0.05!这完全合法且允许!但前提是所有的热桥均按照DIN 4108附件2执行!
谁来从业主角度检查和监督施工?是由总承包商/总监付费的施工经理吗?

问候。

提示:将交付的外部构件的热阻等级(WLS或WLG)与认证文件(送货单)进行比较!
 

Käfer

2014-04-11 16:00:30
  • #3
谢谢您的快速回复。

关于监控的问题我也考虑过,这是个很好的提示。

再次从我的外行视角提出一个关于“重要的是总平衡,而不是个别证明”的问题。
- 我可以在节能条例中找到相关的段落吗?((2009年节能条例对地板板的要求是 <= 0.35))

下一个问题:
在能耗计算中没有关于例如带有墙盒的抽油烟机的提示,这正常吗?还是说这包含在其他附加值等中并被考虑了?
 

Nutshell

2014-04-23 20:47:49
  • #4
在地板保温的U值方面,我希望你们没有地暖?
 

Käfer

2014-04-24 17:02:33
  • #5

略高于0.35 W/m²*K的是地板板块单项计算的U值。所用的隔热材料热导率为0.035 W/mK。
根据你的概括性说法,带地板采暖的地板板块的U值应是多少?

这样在纸面上的形式要求就被满足了。
至于整体上对建房人是否经济,这完全是另一回事!
(见€uro的帖子)

或许有人能再给我解释一下,为什么2009年节能条例附件1/表1中的新建建筑要求不必至少满足。
那里列出的地板板块的数值是<= 0.35 W/m²*K。
 

Nutshell

2014-04-24 20:00:06
  • #6


如果地板板面向地板采暖的传热系数为0.35 W/m²K,这其实并不利于节能……
毕竟采暖设备安装在地面内,如果保温不好,热量会通过地板板流失。

通常在地板采暖下面还会铺设几厘米的绝热材料,这样即使地板板本身没有保温,也应该能将传热系数降低到0.3 W/m²K以下。
 

类似主题
19.06.2009KfW 60 房屋合同评估:房屋贷款审核12
21.10.2011地板板绝缘“是!”还是“否!”14
27.04.2014未达到KFW 70,燃气冷凝锅炉的参考值23
23.10.2016隔热,节能条例,KFW 70 / 55 / 40 - 你们的经验31
15.12.2019加气混凝土外墙与节能条例13
09.07.2015节能条例证明 与 节能条例证明 + KfW-70 证明13
12.08.2015超过新建标准的隔热是否值得?34
19.09.2015新建KFW 70住宅及您对我们项目的看法18
11.09.2016地基板 - 结构/隔热等 - 请分享经验!10
27.11.2016地板板下方和上方的双重隔热?10
16.07.2017节能条例,KFW55,KFW40 或 KFW40 Plus19
08.10.2017KfW 55 无地板采暖38
24.12.2017房屋赠与 - 执行节能条例 - 符合要求11
06.10.2019带有混凝土芯激活的地基板。你们的看法是什么?46
26.02.2018钢筋混凝土地板板下的绝缘 KFW5520
20.06.2018地下室应该更温暖 - 地暖,保温?11
07.05.2020外墙的U值为0.26——这样可以吗?13
01.07.2019KFW 55 - 地板板下的隔热37
02.02.2020地板板下的隔热——有意义吗?经验39
24.07.20192016年节能条例或KFW 55,适用于带有空气-水热泵和受控住宅通风的平房,附加可选光伏系统47

Oben