尽管建筑描述简陋仍然购买

  • Erstellt am 2020-10-15 16:13:47

Steffi33

2020-10-15 18:58:06
  • #1


是的,没错……我们当时也是这样。当时已经有几栋房子,所以可以先有个初步的印象(就像你们那样)。我觉得有一个良好的直觉非常重要。
 

nordanney

2020-10-15 19:29:46
  • #2

那还需要加什么,或者你觉得缺什么?内容简洁明了——如果你想要特定的型材,需要你自己支付费用。否则你得到的是一个普通的标准,这也不错,而且能达到承诺的能源等级(例如KFW 55)。
 

notmaksen

2020-10-15 19:45:03
  • #3
:关于地下室,我想特别说明的是,地下室会建成防水的,这里没有写出来,对吧?对于窗户,我知道通常会标明一个特定的U值,这里也可能安装窗户的U值非常差……
 

nordanney

2020-10-15 20:05:55
  • #4

必须是防水地下室吗?

三层玻璃无法实现较差的Uw值(什么是较差的Ug值?0.7?)。整体必须达到能效节能条例或KfW XY的标准。因此材料将会被相应选择。所以请放心。
 

notmaksen

2020-10-15 21:36:52
  • #5
地下室应防水,因为这里计划设有带地暖的娱乐室和办公室。
 

nordanney

2020-10-15 22:55:33
  • #6

问题不是你想在地下室做什么(即使是纯储藏空间也应该保持干燥),而是是否需要一个防水混凝土地下室。在地下水位15米且没有其他特殊情况的情况下,你不需要全套昂贵的设备。
 