购买建议,热泵比较:大金还是威能?

  • Erstellt am 2023-08-10 09:02:28

Herdeler

2023-08-10 09:02:28
  • #1
大家好,

我们正在建造我们的独栋住宅,主体结构已经基本完成。现在我正在处理供暖/卫生设备的报价,想听听大家对热泵设计方案的看法。由于2022年KfW补贴停止,我们决定不采用KfW40或55标准,这样在自助施工等方面会更灵活一些。

这是一栋三层楼的楼房,建在坡地上,地下室在后侧埋入地下,前侧则敞开。地下室的供暖面积约为30平方米的公寓加楼梯间/走廊/入口区域,其他区域:技术房未供暖(14平方米)加未供暖车库(62平方米)。
一楼和二楼全部供暖。

供暖面积约为190-200平方米。

根据GEG2020有以下数据证明:
- 供暖建筑体积:876立方米
- 建筑围护结构面积:576平方米
- 供暖空气体积:666立方米
- 窗户面积:66平方米
- 按《建筑能效法》计算的使用面积:280平方米
- 初级能源需求:44.41千瓦时/(平方米·年)
- 传热损失系数:0.345瓦/(平方米·开尔文)
- 传热损失:6951瓦
- 通风损失:5546瓦
- 额外加热功率:6167瓦
- 总供暖负荷:18663瓦
(条件温度:室外-14摄氏度,室内21摄氏度)

该GEG2020证明未包含受控住宅通风装置,但我们仍计划安装中央受控住宅通风系统。

前几天有一位供暖技术人员到现场,他给人感觉非常专业,并当场给了报价。他计划使用大金Altherma 3 H HT BG14型号。
另一位供暖技术人员尚未现场考察,但已提交报价,计划使用威能Arotherm plus 2台串联型VWL 75/6 A S2。
HB1 - 大金供应商 - 大体上允许我通过自己施工节省成本,比如铺设地暖管道、排污管道等。
HB2 - 威能供应商 - 仅允许我自己铺设地暖管道,其他所有工作都需由他完成。

HB1报价大约5万欧元含税,包括大金热泵、卫生设施(给水+排水),但暂不包含受控住宅通风装置。
HB2报价大约5.4万欧元含税,包括威能热泵、卫生设施(给水+排水)、受控住宅通风装置(Paul Novus 300)。

HB2最初报价为威能55/6型号(便宜约4000欧元),经询问后改为上述2台串联的75/6型号。起初我觉得这个报价有点奇怪,为什么比起HB1,小一号的热泵就够用了。询问后,他使用了威能的工具计算,得出了上述2台串联75/6的配置。

现在我的问题是:
- 大家如何评价该热泵的设计方案?
- 各自大金/威能型号有没有优缺点或已知问题?
- 大家一般如何看待这些报价?
- 有没有其他建议?

期待大家的回复——如果需要更多信息,我可以提供 :)
 

Herdeler

2023-08-10 09:17:44
  • #2
HB2 只提供了一个包含热泵+生活热水+污水+地暖的总价(净价36k)
HB1 细分一些:热泵19.4k + 管道2.5k + 地暖7.5k + 饮用水7.2k + 污水3.7k = 净价40.3k

HB2 中地暖的铺设费用包含在内,由我负责。
HB1 中地暖的铺设费用由我另行计算。
 

RotorMotor

2023-08-10 09:19:21
  • #3
你的意思是用“[plant mit einer Vaillant aroTHERM plus 2er Kaskade VWL 75/6 A]”实际上是要安装两台热泵吗?
 

Herdeler

2023-08-10 09:26:37
  • #4
报价和我随PDF收到的Vaillant软件结果中都是这样写的……看起来是两台热泵级联工作。如果你在谷歌搜索EAN(4024074893081),会发现包含两台热泵的报价。我想这两台设备是叠放在一起的?!
 

KarstenausNRW

2023-08-10 11:19:34
  • #5
我刚刚自己计算了采暖负荷。结果是,一台7千瓦的热泵足够用了(对于中央控制的住宅通风系统或4口之家冷热水需求)。
 

RotorMotor

2023-08-10 11:24:51
  • #6
说实话,很难说你们的采暖负荷到底是多少。
在我看来,这两个报价都显得过大。
我们也有将近200平方米的采暖面积,而我们的VWL 75/6完全是过大的。
我们的保温更好,NAT也略高,但装两个对我来说确实太多了。
这还会带来较高的购置和维护成本,噪音等等。调节也会更复杂……

可能投资做一次采暖负荷计算比较有意义。
有些好的供应商既能进行采暖设备的设计,也能设计采暖回路。


你是怎么得出这么高的数值的?
 

类似主题
08.06.2020风空气热泵 vs 风水热泵 vs 环沟集热器 - 区别50
14.10.2022新建建筑中的空气-水热泵尺寸设计311
01.12.2020KfW 40-Plus 单户住宅的供暖与通风技术规划65
08.05.2021新建 - 地板采暖温度不均(Vaillant aurocompact)12
08.10.2021空气-水热泵与地板采暖结合工作不正常65
25.05.2022空气-水热泵 + 地暖 + 带热回收的受控居室通风 - 独立房间温度可分别调节?10
02.03.2023KfW55 住宅用热泵 148平方米99
30.11.2022受控住宅通风与热泵:Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder?47
28.05.2024新建单户住宅热泵 效能房5512

Oben