JJesse Custer 2024-01-20 05:16:58#2我的想法: - 除霜从星期二开始对我们来说也是一场灾难——但这是物理现象和特殊天气状况所致 - 房子很可能已经完全冷却了——因此高初始消耗也是正常的 - 其他方面——比如房子里是否有其他额外因素,或者设备的设置等等——我们当然无法评判…… 总体来说,过去4天对我们来说也是安装以来消耗最高的时期……
我的想法: - 除霜从星期二开始对我们来说也是一场灾难——但这是物理现象和特殊天气状况所致 - 房子很可能已经完全冷却了——因此高初始消耗也是正常的 - 其他方面——比如房子里是否有其他额外因素,或者设备的设置等等——我们当然无法评判…… 总体来说,过去4天对我们来说也是安装以来消耗最高的时期……
RRübe1 2024-01-20 11:14:04#3所以热泵是合适的,它可以调节到最低1.7千瓦,更小的那台是1.1-5,也许也挺合适的,但我不认为它完全是过度设计。看看室内模块的菜单(哪个?EQ还是compact?)然后说一下供暖曲线,供水温度和室外温度。问题是,你是在楚格峰还是更倾向于弗莱堡……
所以热泵是合适的,它可以调节到最低1.7千瓦,更小的那台是1.1-5,也许也挺合适的,但我不认为它完全是过度设计。看看室内模块的菜单(哪个?EQ还是compact?)然后说一下供暖曲线,供水温度和室外温度。问题是,你是在楚格峰还是更倾向于弗莱堡……
SSven2617 2024-01-20 19:59:01#4之前建筑物内只有电暖风扇,所以不算特别暖和。虽然现在除冰次数减少了些(大约每2小时一次,今天白天温度刚刚超过0°C),但巨大的电力消耗基本没有明显变化。内模块是Compact型号,预设温度为26°C,设备安装在大德勒斯顿地区。我不太理解如何查询供热曲线以及如何解读它。 安装工今天说这是因为室内恒温器还未安装,所有阀门都全开(手动设置),设备因此以满负荷运行。设定温度(不过我不知道设备在没有室内恒温器的情况下是从哪里获取的)和供暖停止参数他设为19°C,我今天与他沟通后降至17°C。很想知道明天的情况会怎样...
之前建筑物内只有电暖风扇,所以不算特别暖和。Jjens.knoedel 2024-01-20 20:11:17#5 前置水温设定为26°C 所有阀门全开(手动设置),因此设备运行在满负荷状态。 26度是非常温和的——用这个温度房间起初不会真正变暖。满负荷温度大约是45-50度。所有阀门开着是合理的,因为 室内温控器还未安装 这仅意味着所有房间都在加热。室内温控器只控制开或关,但不调节流量大小,除非你把0%或100%的可能性也算作“调节”。 你能在显示屏上读到更多信息吗?压缩机频率、前回路/回水温度、水泵功率或类似指标? 每两小时除霜一次目前是可以接受的。昨晚在-4度时我这里每1.5小时除霜一次,白天在约0度时每三小时除霜一次。
前置水温设定为26°C 所有阀门全开(手动设置),因此设备运行在满负荷状态。