空气-水热泵的运行成本、消耗和除霜

  • Erstellt am 2024-01-19 19:39:12

Allthewayup

2024-01-20 21:47:47
  • #1

我完全同意。铺砖工几乎整天都把工地门开着,因为他们经常得出去磨切。我们因此只把前置温度设置为19度,以防房子冷却过度。屋内的温度传感器显示在12到14度之间。这样还可以,因为工匠们总是在活动 ;-P

我建议等设备完全安装好,工匠们都撤走后再测量一次。必要时可将楼上的暖气终端完全关闭,这应该还能节省不少千瓦。我们那里只有地下室的地暖在运行。地下室是14度,楼上则还有12度。

*编辑:
当然,这只是在我们那里一切都干燥,湿度维持在40%的情况下才行。
 

Rübe1

2024-01-21 11:37:36
  • #2
嗯,不管房间恒温器装没装上都无所谓。关键词是“水力平衡”,那种情况下根本没有房间恒温器。问题是,当供水温度达到26度时,水泵只有在回水温度达到2x度时才会停止。简单来说,那时你家里的温度也达到26度。也就是说,水泵几乎是一直运行的。所以知道采暖曲线是怎么设置的很重要。对于一个合理设定为55度的系统来说,26度在这种室外温度下并不算罕见。现在可以尝试通过把流量减半来限制流量,只是装修未完工的时候总是比较麻烦。
 

Sven2617

2024-01-21 19:45:23
  • #3
我也希望一切安装完成后情况还能有所好转。但我仍然感到震惊,因为泵的耗电明显高于前几周的电加热风扇,尤其是大家普遍承诺使用热泵的运行成本较低,而这里恰恰相反。归根结底,这是一个持续的成本因素,我当然希望尽快摆脱它。

我今天也再次查看了显示屏。化霜周期减少了(除霜间隔2.5小时),耗电量略降至近40kW。但我仍觉得相当高,尤其是根据显示,长时间内没有额外加热器开启(运行小时数与昨天相同),而且我已将设备的室温从19度调低至17度。除此之外,我还能读取到以下运行数据和时间(自上周二以来):

    [*
      运行时间
      [LIST]
      [*]室外机 111小时
      [*]制热 97小时
      [*]热水 13小时
      [*]辅助1 23小时
      [*]辅助2 12小时

    [*]运行数据

      [*]热需求 0
      [*]室外温度 0°C
      [*]热水温度 47°C
      [*]供水温度 25(25)°C
      [*]冷凝器关机温度 25.0°C
      [*]冷凝器开机温度 22.6°C
      [*]制冷剂1 21.5°C
      [*]制冷剂2 -6.3°C
      [*]压力管线温度 63.7°C
      [*]压缩机温度 52.0°C
      [*]室外机环境温度 -0.5°C


设备设置及加热曲线如下:


 

sysrun80

2024-01-22 10:16:06
  • #4
“Zusatz 1”和“Zusatz 2”是辅助加热器吗?当我们这里几天下降到零下10度时,它们在我的设备中也运行了几个小时。那时每小时大约会消耗6到9千瓦的电量。
 

KingJulien

2024-01-22 10:45:37
  • #5
在入住之前,我肯定会节约热水。尤其是温度设定较高时,可能会根据设置开启加热棒。 这确实会有很大影响。
 

类似主题
06.03.2013地暖系统中的泵声,起居室内的泵,噪音干扰13
06.08.2015光伏用于热水26
25.01.2016仅用热泵供应热水?10
16.03.2017热水到来前的长时间等待17
06.06.2017燃气供暖新建筑——热水需要太阳能热水系统吗?52
06.02.2018太阳能用于热水/供暖,还是光伏发电更好?21
04.05.2018淋浴里不再有热水了...13
28.07.2018太阳能热能和颗粒加热,供暖支持/热水16
13.07.2019热水要很长时间才会来27
20.11.2019热水循环泵。是还是不是?41
12.01.2021地暖空气-水热泵。阳光照射时房子太热了690
19.02.2020供暖水的变色(仅限前进水)20
14.07.2020带泵或不带泵的止回阀12
24.08.2020带有热水或不带热水的花园淋浴12
22.07.2021用于花园灌溉的水箱 - 选择哪种水泵?69
20.08.2021由于军团菌风险,热水温度为60度12
15.11.2022Tecalor 8.5空气-水热泵:早晨温水 - 不是很热21
15.04.20231970年度假屋的新供暖和热水系统解读13
20.09.2023将太阳能热水系统转换为光伏系统?12

Oben