पिछले सप्ताहांत तक घर में यह कितना गर्म या ठंडा था?
 

Jesse Custer

20/01/2024 05:16:58
  • #2
मेरे विचार:

- मंगलवार से हमारे यहाँ डीफ्रॉस्टिंग भी एक त्रासदी है - लेकिन यह भौतिकी और विशेष मौसम की स्थिति के कारण है
- घर शायद पूरी तरह से ठंडा हो चुका होगा - इसलिए प्रारंभिक उच्च खपत भी सामान्य है
- बाकी सब कुछ - जैसे कि घर में कोई अतिरिक्त कारक हैं या सिस्टम कैसे सेट किया गया है आदि - हम वैसे भी नहीं जान सकते...

सामान्य तौर पर, पिछले 4 दिन हमारे यहाँ भी स्थापना के बाद से सबसे अधिक खपत वाले दिन थे...
 

Rübe1

20/01/2024 11:14:04
  • #3
तो वॉटर पंप ठीक ही है, यह 1.7 kW तक मॉड्यूलेट करता है, छोटा वाला 1.1-5 होता, हाँ, वह भी फिट हो सकता था, लेकिन मैं इसे पूरी तरह से ज्यादा बड़ा नहीं मानता.. अंदर के मॉड्यूल के मेनू पर एक नजर डालो (कौन सा? EQ या कॉम्पैक्ट?) और बताओ हीटिंग कर्व, प्री हीटिंग टेम्परेचर, बाहर का तापमान। सवाल यह भी है, क्या तुम ज़ुगस्पिट्ज़ पर हो या फ्राइबुर्ग में...
 

Sven2617

20/01/2024 19:59:01
  • #4
पहले भवन में केवल हीटिंग फ़ैन लगाए गए थे, इसलिए विशेष रूप से गर्म नहीं था। आज डी-आइसिंग थोड़ी कम हो गई है (लगभग हर 2 घंटे में, आज दिन में 0°C के ठीक ऊपर), लेकिन बिजली की भारी खपत में कोई खास बदलाव नहीं आया है। अंदर का मॉड्यूल कॉम्पैक्ट वेरिएंट है, प्री हीटिंग 26°C पर सेट है और सिस्टम DD के महानगर क्षेत्र में स्थित है। हीटिंग कर्व मैं पूरी तरह से नहीं समझ पा रहा हूँ कि इसे कैसे पूछना है और फिर इसका व्याख्या कैसे करनी है।

इंस्टॉलर ने आज कहा कि इसका कारण यह है कि कमरे के थर्मोस्टेट अभी तक इंस्टॉल नहीं हुए हैं, सभी वाल्व पूरी तरह से खुले हैं (मैन्युअल रूप से सेट किए गए हैं) और इसलिए सिस्टम पूरी क्षमता पर चल रहा है। सेट टेम्परेचर (हालांकि मुझे यह पता नहीं कि सिस्टम इसे कहां से लेता है, जब कमरे के थर्मोस्टेट नहीं हैं) और हीटिंग स्टॉप पैरामीटर उसने 19°C पर सेट किया था, जिसे मैंने आज उससे सलाह लेकर 17°C पर घटा दिया है। मैं उत्सुक हूँ कि कल क्या स्थिति होगी...
 

jens.knoedel

20/01/2024 20:11:17
  • #5


26 डिग्री बहुत मामूली है - इससे घर पहले तो सच में गर्म नहीं होगा। पूरी क्षमता 45-50 डिग्री होती है। सभी वॉल्व खुले होना ठीक है, क्योंकि

इसका मतलब बस यह है कि सभी कमरे गर्म किए जा रहे हैं। कमरे के थर्मोस्टेट केवल ऑन या ऑफ करते हैं, लेकिन प्रवाह की मात्रा को नियंत्रित नहीं करते, सिवाय इसके कि अगर आप 0% या 100% को "नियंत्रित" समझें।

क्या आप डिस्प्ले से और कुछ पढ़ सकते हैं? कम्प्रेसर की फ्रीक्वेंसी, फ्यूइंग/रिटर्न तापमान, पंप की क्षमता या कुछ इसी तरह?
हर दो घंटे में डिफ्रॉस्ट करना फिलहाल ठीक है। पिछले रात -4 डिग्री पर मेरे यहाँ हर 1.5 घंटे पर, दिन में +/- 0 डिग्री पर हर तीन घंटे में।
 

RotorMotor

20/01/2024 20:58:12
  • #6
जब तक आप यहाँ नहीं आए हैं, तब तक यहाँ कोई घोड़े घबराने जैसा काम नहीं करना चाहिए। जब तक कारीगर आते-जाते रहेंगे, दरवाजे और खिड़कियाँ खुले रहेंगे, तब तक उपभोग मानों पर भरोसा नहीं किया जा सकता।
 