寻找带白色槽的地下室信息

  • Erstellt am 2024-04-02 16:35:33

M a v o

2024-04-02 16:35:33
  • #1
我们想在一栋预制房屋下面建一个带采光井(约1-1.5米深用于窗户)的利用地下室。该地块的地质报告尚未到位(->正在委托),但已有整个新建住宅区的报告,且在该地块旁边几乎直接进行了冲击柱芯取样。(见文件)因为有时会有反压水,需要建造白腻子结构(水密混凝土箱体)。

在没有白腻子的情况下,我们目前从预制房屋供应商那里得到的报价是大约9x10米大小的地下室,包括基础、4个采光井和2个窗户的价格在7万到8万欧元之间,土方工程费用为2万到2.5万欧元。

我们有以下几个问题:
1. 白腻子结构的采光井是如何具体实现的(没有找到照片),并且需要考虑哪些额外费用?
2. 如果采用白腻子结构,上述地下室的大致额外费用是多少?
3. 在相邻地块上已有规划某些土方工程,如果不建地下室,则需覆盖砾石等材料。根据附带的文件,是否可以判断建地下室后这种覆盖是否不再必要,因为基础建设可以接近更稳固的土层?

期待所有相关信息和进一步询问。

此致敬礼


"6.2.6 湿气防护的一般评估 根据DIN 18533标准以及德国钢筋混凝土委员会(DAfStB)关于不透水混凝土结构的执行规定,只有当待处理土壤的渗透系数kf ≥ 10-4 m/s时,才考虑地面湿气和非压力水的荷载情况。在作业空间底板区域大部分可能存在的粘性土壤情况下,预计此标准多半不能满足。因而湿气防护可考虑以下方案:1. 根据DIN 18533标准并适用水作用等级W2.1-E(中等压力水作用)的外部防水;2. 按照DAfStB关于不透水混凝土结构的指导规范,对所有接触土壤部分进行施工。设计时应采用荷载等级1。该等级适用于压力水、非压力水和间歇积水。所有结构缝和穿透部位必须采用协调配套的系统实现水密(如伸缩缝带、金属缝板、注浆管等)。"
 

11ant

2024-04-02 18:40:20
  • #2

这不仅是你的第一篇帖子,你实际上才在这里待了两个小时。你最好先花点时间多看看这里的内容。之后你很可能会退后好几步,因为你会意识到,按照你的知识水平,你已经“计划”得太超前了。

带采光井的使用型地下室听起来相当荒谬,因为房屋接入管线、储藏物品和杂物并不需要视野。反过来,有视野要求的空间利用就不再是使用型地下室了。你只提到了你地块的土壤质量,却没说地形高低的问题,而地形高低至少同样重要。

因此我完全可以想象你的地块根本不适合建地下室;那关于如何保持干燥的更进一步问题也就不存在了。

如果你的地质勘察报告还没出,你甚至还不能和建筑师合理地进入第二阶段工作,也就是说还不能基于事实决定建筑方式。那么现在你为什么要确定选择“预制”房屋呢?

仅凭论坛搜索“预制房屋”这个关键词,你就能找到好几天的阅读材料,这些材料会让你回到尚未充分了解的现实。你最好先用认知替代迷思等谬论,再去实现你的设计梦想(除非你想在结算时付出昂贵的教训费用)。
 

Nida35a

2024-04-02 20:11:40
  • #3

绝对不是通过排水管,
在承压水的情况下,水会倒流,填满采光井,没有潜水艇窗户的话甚至会灌进地下室。
如果水位低于下水道口,则意味着需要提升泵。
 

Harakiri

2024-04-03 08:39:58
  • #4
常见嫌疑人的采光井可以做到防水膜压力防水安装——额外工作量几乎很小(可能每个采光井多一小时工作,如果有的话),但必须直接安装在WU混凝土上,从热工性能角度来看,这并不是很好(如果你的地下室被视为热工包层的一部分)。也有解决方案可以完全实现无热桥;这又稍微贵一些,因为此时需要使用专门的预制隔热元件作为安装基底。

我这里看到没有排水问题——采光井本身从下方、左侧和右侧都是“防水”的,并且也会防水地连接到你的排水系统。通常WU地下室不设排水系统,这当然会比上述报价产生额外费用。

如果采光井和地下室窗户必须防洪,那就比较麻烦。这要求要么考虑上方的水(水会流入采光井),要么防止排水系统回流——对于后者问题,可以在采光井的排水接口加装防回流装置(不过在持续降雨时这自然会很快成为问题……)。

WU结构的额外费用其实是可控的——他们有没有给你报价预制构件?如果有,价格里一般应该包含WU结构的费用。额外费用主要是和砌筑地下室相比,但我觉得没有成品房供应商会提供砌筑地下室。

不过2万到2.5万欧元的土方工程费用估计偏高。你真的要注意。他们有没有包含清运等服务?
 

hanghaus2023

2024-04-03 09:50:48
  • #5
我会首先考虑是否把房子建在地下室上面更好。 否则,先等土地勘测报告。 如果地下室绝对必须,那么你的设计师应该知道他在做什么。 特别要注意防护罩!
 

hanghaus2023

2024-04-03 09:58:20
  • #6
这里还有一张带排水的LS图片

 

类似主题
21.04.2015联排别墅 - 财务框架,土地 + 建筑融资13
05.01.2016边界建筑处的排水和冲洗井12
28.09.2016土方工程报价评估14
09.11.2016白色水箱作为生活空间11
01.02.2017地窖原本部分是混凝土,现在可能完全砌筑而成28
24.04.2017购买土地没有土壤调查?13
30.09.2019小地块上带地下室的单户住宅平面图优化178
11.10.2019在购买后方土地时应注意什么?10
14.11.2019建筑合同 地基加固额外费用?10
02.04.2020可能的建筑用地 - 地块上的竖井28
04.05.2020地块评估 - 山坡位置15
28.06.2020地下室建筑合同 - 砌体结构18
15.01.2021第二排地块的开发费用35
28.11.2020昂贵的土地 + 155平方米的独栋住宅 + 地下室 KFW40+,可融资吗?60
18.06.2021填充地面并创建基础板17
15.03.2022土方工程的成本规划33
22.02.2023140平方米平房的土壤评估报告,WU混凝土的额外费用?33
24.09.2022我们财产上的邻居接地和排水41
23.06.2023根据结构工程师的计算,额外费用是多少?201
03.02.2025WU混凝土 - 在施工阶段的压缩30

Oben