KfW55带有隔热地下室的房子?资助 - 是/否?

  • Erstellt am 2017-08-25 08:47:55

JfkJo87

2017-08-25 08:47:55
  • #1
大家好,

我们正在计划建造我们的单户住宅和地下室。
这座房子将由一家成品房制造商按KfW55标准交付。地下室我们打算由一家本地建筑公司建设。
现在我对KfW55贷款有些不确定。
如果地下室顶板按照KfW的要求进行隔热保温,那么房子算是KfW55标准的房子吗?还是必须整个地下室都进行隔热保温才能达到该标准?

也许有人已经有类似的建造经验或做过相关了解。

谢谢,祝好!
 

HilfeHilfe

2017-08-25 09:51:15
  • #2
谁为你们填写了最初的KFW申请?他必须/应该评估哪些建筑措施是达到Kfw55标准所必需的。

我们在论坛里已经讨论过一些话题,涉及KFW资金的流动,以及在施工结束和KFW55(最终)确认时,出现了巨大的“哦,原来如此”的体验,且未能达到该标准。
 

Kaspatoo

2017-09-10 10:29:54
  • #3
KfW55 只适用于热绝缘的住宅单元。
如果你按照 KfW55 指南对未保温的地下室进行了保温,那么你的住宅单元就符合 KfW55 标准。
建造地下室的人应该知道这点。在签订有关地下室的合同之前,我建议书面确认地下室是否有足够的保温,以便建造一个符合 KfW55 标准的房子,从而总共达到 KfW55 标准。
同样,我会带着这份书面声明(同样是在签合同之前)去找你的成品房供应商,并与他确认这是否足够。
这样如果之后出现问题,你就有依据提出要求。
 

类似主题
10.12.2009KFW55 和地热/水源热泵的补贴15
10.05.2012每年供暖费用 KfW55 - KfW70,建筑决策 供暖11
02.09.2015KfW55 对比 KfW7012
10.01.20172016年节能条例 / KFW55 / 燃气+太阳能,2016年28
16.12.2015KfW55 是否值得花额外费用替代 KfW70?16
13.03.2016如何从KfW55升级到KfW40+?23
02.02.2017建筑成本 kfw70 与 kfw55 与 kfw4030
10.07.2016KfW55 需要能源顾问吗?21
18.08.201636厘米砖块的KfW55是否(不)可能?25
03.08.2016结构工程师与KfW55认证12
22.09.2016KfW70 房屋报价 - KfW55 房屋已配备额外的受控住宅通风系统 - KfW70 是否过于密封?12
12.10.2016KFW55 专家 - 这是如何进行的?12
03.04.2018新建KfW55,配备燃气、太阳能和带热回收的控制居住通风系统43
23.01.2017集中供热不符合KfW55要求?!13
24.04.2017经验 独栋住宅 KfW55 - 自行分包工种?20
05.07.2020独栋住宅平面图约200平方米双车库地下室32
11.12.2020顾问计算了112平方米的KFW55半独立式住宅含地下室的价格,接近600,000欧元32
16.04.2024带地下室的KfW40+是在热包层内还是外?38
11.03.2021带地下室的单户住宅的建筑描述42
23.03.2021规划三口之家的独户住宅和地下室24

Oben