KfW55:燃气或风冷热泵,带/不带光伏系统

  • Erstellt am 2016-05-26 10:07:43

bvlgari

2016-05-26 10:07:43
  • #1
你好,

我自己也被标题中的各种缩写搞晕了 我在别的地方也问了类似的问题,可能问错了地方,因为没有得到好的答案。

我们打算在北莱茵-威斯特法伦州(多特蒙德)建房,还没有决定采暖技术(独栋住宅,150平方米,实心建筑,地暖)。根据Kfw55,这两种方案适合我们:


    [*]冷凝锅炉,太阳能生活热水供应(按照DIN V 4701-10的标准值),带有热回收的中央通风系统(供热效率> 80%)

    [*]带有辐射采暖系统的风冷热泵,带有热回收的中央通风系统(供热效率> 80%)

购置费用:方案1更便宜,虽然方案2可以取消燃气接口
运行费用:可以说差不多?

方案1和2:我必须在墙上打孔以接入新鲜空气,两种方案都是。什么时候房子外面必须装那种难看的箱子(风扇)?

方案2:有人推荐我们使用THZ304(整体系统)。这个适合我们的房子和正常用量吗?该系统还有THZ304 SOL版本。

方案2:是否值得另外安装光伏设备,这样寒冷月份用电加热时电费不会太高(电加热棒)?但冬天阳光本来就少,光伏也帮不上多大忙。

我们必须在方案1和方案2之间做决定,任何专业建议我都很感激。最重要的是房子外面不要有风扇箱。

此致
敬礼
Marko
 

T21150

2016-05-26 10:31:12
  • #2


如果是KFW 55级带地暖的话,我建议你选风冷热泵加带有热回收的可控居室通风系统。

运行成本:确实相当,差别不大。每月大约±10欧元的波动。热能太阳能系统经济效益不大。

那个盒子:是风冷热泵的换热器,分体式设备时必须放在屋外或院子里。也有一体式设备,换热器安装在屋内。请咨询你的供暖系统安装工,根据你的具体情况(需求、建筑条件、供暖负荷、热水储备、噪音等)给出建议。

带有热回收功能的可控居室通风系统需要一至两个核心钻孔,具体取决于设计和型号。这样不会在房子外面有带风扇的盒子。通常是两个通风口,可以根据喜好和高度选择不同形式和设计。

光伏系统即使在冬天通常也能产生一定电量,但经验法则是每年有三个月几乎没有发电。仅仅为了冬季辅助热泵安装光伏系统是不划算的,不过我认为比完全无效的热能太阳能系统更实用。

光伏系统尤其是配备小型储能装置,能帮你降低电费,合理设计的话也能在合理时间内回本。你应该把这两个问题分开考虑。支持光伏的话也要高兴,至少冬天有一定的利用率,过渡季节的利用率更高。从三月至十月,光伏系统发电量较多。

祝好
Thorsten
 

MarcWen

2016-05-26 13:09:32
  • #3
我们面临类似的选择,最终选择了2.
 

ares83

2016-05-26 19:26:06
  • #4
我们面临同样的选择,倾向于方案2。也是因为这样的话,洗衣房会明显整洁许多,没有墙上的受控居室通风系统、大型蓄热器加上三个膨胀罐和锅炉本身。取而代之的是这个厚重的柜子。不过据说方案1还需要更多的保温材料,而且总体来说会更贵。

你们被推荐的Tecalor 是一种没有放在房子外面的箱子的设备。但我不太确定对于大约150或160平方米的面积,是否会达到更强的404型号的临界点。因为你们没有在房子外放那个噪音箱,所以洗衣房里会有些声音。
 

bvlgari

2016-05-27 08:04:30
  • #5


您后悔这个决定吗?我觉得不会吧。您安装了哪种空气源-水源热泵系统,也是THZ304吗?
 

bvlgari

2016-05-27 08:10:46
  • #6


所以150平方米以内THZ304应该足够。
关于噪音,我们被告知,空气-水热泵的话,会额外对家务间进行隔音处理。

THZ304的声功率级登记值是56分贝。不知道这算多还是少。
 

类似主题
01.08.2014水暖木炉(空气-水热泵及带热回收的受控居住通风的补充)?10
19.09.2023通过含盐溶液热泵的地板采暖进行制冷45
07.01.2016受控住宅通风是 - 不回收热量 - 理由见文本!79
18.04.2016空气-水热泵,带热回收的机械通风?17
03.04.2018新建KfW55,配备燃气、太阳能和带热回收的控制居住通风系统43
22.05.2017新建平房 - 风-水热泵,光伏和太阳能热能?17
18.09.2017技术室/家务室也安装地暖19
28.05.2018135平方米的独栋住宅使用空气-水热泵还是燃气+可控居住通风系统?19
06.06.2019夏季使用空气-水热泵、地板采暖和/或通风系统进行制冷?29
31.05.2018空气-水热泵含通风系统 与 地热泵含通风系统15
24.07.20192016年节能条例或KFW 55,适用于带有空气-水热泵和受控住宅通风的平房,附加可选光伏系统47
13.12.2019使用太阳能热能或热泵的燃气?还有可能是光伏?13
05.12.2020使用太阳能热能的燃气?还是配备光伏的热泵?咨询149
29.03.20209.3 千瓦峰值系统的启用,配合空气-水热泵和受控住宅通风系统10
08.07.2020LWZ 8 CS 高级组合,包括空气-水热泵、受控住宅通风系统和热水储罐15
13.07.2020热泵与中央住宅通风21
23.05.2021空气-水热泵 + 控制式居住空间通风 - (中央通风系统)26
24.08.2021通过地暖使用热泵制冷?117
08.10.2021空气-水热泵与地板采暖结合工作不正常65
25.05.2022空气-水热泵 + 地暖 + 带热回收的受控居室通风 - 独立房间温度可分别调节?10

Oben