风扇

  • Erstellt am 2013-11-29 09:44:32

f-pNo

2013-11-29 12:56:10
  • #1


嗨,

直到上周我们也犹豫不决,但已经倾向于分散式系统。我们的总承包商也计划在湿区(浴室、淋浴间、厨房和洗衣房)安装排风扇及外墙通风口(ALD),以保证新鲜空气的补充。我们非常不确定。

由于签约日渐临近,我们希望尽快弄清楚,上周我们去了柏林附近的一个通风办公室。虽然那里顾问明显想推销东西,但我认为咨询还算合理,帮我们理清了不少问题。

推荐的方案是:
排风扇将湿区的湿空气抽出(较小的风扇每小时可以换气60-80立方米)。它们由定时开关和可能的湿度传感器控制。通过排风产生负压,再由外墙通风口引入新鲜空气。到这里一切正常。

问题:
1. 湿气被从湿区抽出。一旦湿度传感器检测到设定阈值以下,排风扇关闭(定时器可能还支持延时运行)。其他因人员活动产生的湿气就不会被抽走(除了一段时间的负压影响)。比如晚上人散失约1升体液,这些湿气会留在室内。
2. 只有排风扇工作时才会进新鲜空气。排风扇关闭时,几乎没有空气流通。所谓的新鲜空气带来的舒适感几乎无法实现。你们也许可以把排风扇设置为持续运行,但这会导致第三个问题。
3. 通过ALD吸入的空气是室外空气。夏天是热空气,冬天是冷空气。一方面冬天坐在冷风中非常不舒服,另一方面还需要加热这些空气。如果你们想获得“新鲜空气带来的舒适感”又设置风扇持续运行,冬天就会不断有冰冷室外空气进入室内。
4. 对过敏者来说,排风扇抽出空气。据我所知,ALD里不能安装花粉过滤器(但我不完全确定)。也就是说,花粉也会被吸进屋里。

排风油烟罩:
你们要注意油烟罩的排风量。有的油烟罩每小时排风量可高达700立方米。空气必须从其他地方补充,所以就会通过ALD被吸入(最坏情况下会发出啸叫声 :rolleyes: 。因此Wastl才问烟囱问题,担心烟会不排到烟囱而被吸入厨房——你们这不适用)。你们需要注意油烟罩的排风量。

以上是外行意见。也许顾问只是销售培训做得好。但他为我们消除了不确定性,现在我们知道该怎么做了。别人可能有不同看法。

我们的决定是:
在浴室、淋浴间和洗衣房安装定时+湿度感应排风扇(60-80立方米)。厨房安装定时排风扇(115立方米),配合一个循环油烟罩,过滤油脂和气味。油烟罩启动时带动排风扇启动,之后通过定时延时关闭(我们会测试是5、10还是15分钟)。

客厅、办公室、卧室和儿童房安装带热回收的分散式风扇(每层楼可独立控制)。风扇第二档换气27立方米,提供舒适通风。需要时可以调到50%,或者快速通风(当然也可关闭)。热回收功能保证冬天新风预热。需要的话可加时钟控制器,在入睡时关闭通风。

我们就是这样做。咨询办公室帮我们解除了疑虑。如有需要,我可以私信你更多信息。
 

nordanney

2013-11-29 13:06:09
  • #2
f-pNo 的概念读起来很合理。但是,整个结构是否明显比受控住宅通风系统便宜?很遗憾我没有相关经验,因为我们直接选择了中央受控住宅通风+热回收系统。
 

f-pNo

2013-11-29 13:16:16
  • #3


谢谢——费用见私信——期待您的回复。
 

nordanney

2013-11-29 13:52:19
  • #4

已经完成!谢谢!
 

Mycraft

2013-11-29 15:54:10
  • #5
一个良好规划的中央控制式居住空间通风系统不再需要超过一万欧元,这已经是过去的事了……至少如果你有一个公平的通风安装商的话……

在新建房屋中仍然经常拒绝使用控制式居住空间通风系统,这令人感到难过……而在新建房屋中安装分散式系统几乎同样糟糕……

不过,至少有一种通风方式,总比没有要好……
 

klblb

2013-11-29 16:02:21
  • #6
嗨 f-pNo,

终于有人也质疑这受控住宅通风的疯狂了!

关于问题1:
诀窍是不要测量湿区的湿度并据此调节,而是测量居住区的湿度。例如,aereco的湿度控制排风口就能保证这一点。这些设备调节得使得居住区的湿度合适。湿区的湿度并不关键,因为排风扇会继续运行(比如灯关后5分钟),或者排风扇本身在这些区域一直开着。

关于问题2:
是的,新鲜空气总是会进入。湿度控制排风口有最小流量,也就是说它们不会完全关闭。如果真的想关闭,自然可以手动操作,比如外面有异味时。排风扇也不会完全关闭,所以始终有足够的空气交换。

关于问题3:
冬天因为空气湿度较低,湿度控制排风口一般不会开得很大。这个问题虽小但确实存在。我会通过私信给你发相关经验报告。这个奇怪的论坛是不允许发链接的。经济上,这股冷空气影响不大。比起150欧元的电费和过滤器费用,这每年增加大约50-70欧元的采暖费。

关于问题4:
不知道。

我们也放弃了这种受控住宅通风。太贵了,而且生活质量也可以通过其他方式保证。节能条例没有问题。根据能源计算,我们将有一栋KfW20标准的房子。用燃气冷凝锅炉供暖,省去了这种超级昂贵的热泵设备。
 

类似主题
01.03.2017受控住宅通风——是还是否?!31
02.04.2012新建建筑中的热回收通风11
09.04.2012分散式与集中式控制住宅通风?KfW住宅计算要点20
24.12.2012在这种情况下,受控居住通风是否明智?10
27.02.2013受控住宅通风或调节空气 - 经验?14
03.07.2013燃气 / 太阳能 或 燃气 / 通风 + 热量回收20
24.06.2014分散式控制住宅通风这么贵吗?38
21.07.2014可控住宅通风安装——安装在天花板内还是外部?20
03.06.2015带有热量回收的控制住宅通风——一个令人困惑的谜题?12
15.09.2022中央控制的住宅通风系统,带热量回收:房间可以单独调节吗?20
15.12.2015在受控住宅通风中的排气罩:你们的经验如何?30
07.01.2016受控住宅通风是 - 不回收热量 - 理由见文本!79
03.04.2018新建KfW55,配备燃气、太阳能和带热回收的控制居住通风系统43
17.02.2020开放式厨房:在受控住宅通风和KfW55中的排气或循环40
25.01.2020启用后室内温度降低,带热回收的受控居住通风系统14
25.05.2022空气-水热泵 + 地暖 + 带热回收的受控居室通风 - 独立房间温度可分别调节?10
30.11.2022受控住宅通风与热泵:Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder?47
05.09.2024分体式空调和带热回收的控制住宅通风系统44

Oben