पहले भी कई बार लिखा गया है: सभी ERR को अधिकतम पर सेट करें और हीटिंग कर्व और फोरलॉफसोल के माध्यम से अपने घर को सहनशील तापमान पर लाने का प्रयास करें। जब तक ERR खुद से कंट्रोल करते रहेंगे, तब तक यह काम नहीं करेगा। हालांकि स्पष्ट है कि हीटर वास्तव में अपनी क्षमता के उच्चतम स्तर पर चल रहा है। हमारे पास 2005 के एक "पुराने मकान" में इसी आकार का 8.5kw वॉटरपम्प है। वह पूरी तरह से पर्याप्त है....
 

Basti2709

20/01/2016 08:09:58
  • #2


मैंने अभी यह कर दिया है...सभी रजिस्टर को - पर सेट किया और HKV में फ्लो को पहले 1 लीटर प्रति मिनट पर सेट किया...डिज़ाइन तापमान (−15 डिग्री पर) को 45 से 35 डिग्री पर कम कर दिया...अब मैं तापमान विकास का इंतजार कर रहा हूँ...बहुत ठंडे कमरों के लिए फ्लो बढ़ाया जाता है, बहुत गर्म कमरों के लिए घटाया जाता है...देखते हैं कि थर्म की प्रतिक्रिया अब कैसे बदलती है...

हीटिंग कर्व सेटिंग्स सीधे, ऐसा लगता है कि Junkers में नहीं है..?
 

Basti2709

20/01/2016 09:38:06
  • #3
दोहराए गए 11 खुले हीटिंग सर्किटों के बावजूद (अर्थात 11 लीटर / मिनट प्रवाह), थर्म लगभग 5 मिनट तक लगातार हीट करती है और फिर बंद हो जाती है...और फिर कुछ मिनटों के बाद फिर से चालू हो जाती है...शुरुआती तापमान अब लगभग 23 डिग्री है और यह अब लगभग 32 डिग्री तक गर्म करती है...अर्थात्, डिजाइन तापमान को बदलने से कुछ फायदा हुआ है...हालांकि भवन के अंदर वर्तमान में तापमान केवल लगभग 18 डिग्री है...अभी भी ठंडा है....तो मुझे शायद प्रवाह को थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा...???

दबाव इस समय लगभग 1 बार के थोड़ा ऊपर है...क्या इसका भी इससे संबंध हो सकता है? इसे लगभग 1.5 बार होना चाहिए? कल / परसों हीटिंग कंपनी फिर से आएगी...या इससे अभी कोई बड़ा अंतर नहीं पड़ेगा?
 

Musketier

20/01/2016 11:57:21
  • #4
मैंने अपने यहाँ सबसे गर्म कमरों (बाथरूम, बैठक कक्ष, रसोई) का प्रवाह पूरी तरह से खोल दिया है और उसके बाद हीटिंग कर्व़ को समायोजित किया है।



एक और फोरम में मैंने पढ़ा कि Junkers Cerapur में एक फुट पॉइंट और एंड पॉइंट होता है।
फुट पॉइंट वह प्रवाह तापमान है जो 20 °C बाहरी तापमान पर अपार्टमेंट को गर्म करने के लिए आवश्यक होता है।
एंड पॉइंट वह प्रवाह तापमान है जो -15°C बाहरी तापमान पर अपार्टमेंट को गर्म करने के लिए आवश्यक होता है।

यदि आप दोनों पॉइंट्स को ऊपर या नीचे ले जाते हैं, तो आप कर्व़ को समानांतर स्थानांतरित करते हैं। यदि आप केवल एक पॉइंट को ऊपर या नीचे ले जाते हैं तो आप ढलान को बदल देते हैं।
 

Basti2709

20/01/2016 13:55:49
  • #5


मैंने भी अब किया है...अब मेरा फ्लो 17 लीटर है...अफसोस की बात है कि ऑफिस में मैं केवल शाम को देख पाऊंगा कि हीटिंग का समय कितना रहता है...

थर्म कौन से पैरामीटर के अनुसार मॉड्यूलेट करता है? यानी कौन सा पैरामीटर कहता है कि इसे कम क्षमता पर चलना चाहिए? क्या मेरे केस में मैक्सिमम हीटिंग पावर को कम करना सही होगा...डिफ़ॉल्ट सेटिंग के अनुसार यह इस प्रकार था:

न्यूनतम हीटिंग पावर: 36%
अधिकतम हीटिंग पावर: 84% (अब मैंने इसे 50% किया है)

क्या यह सही होगा कि न्यूनतम (36%) = अधिकतम हीटिंग पावर (36%) कर दें? तब भी यह 7.3 KW ही होगा...
 

Musketier

20/01/2016 14:30:17
  • #6
माफ़ करें, इस बारे में मैं अनजान हूँ।
 

समान विषय
25.10.2008नई अपार्टमेंट में कपड़े सुखाना वर्जित है?!10
22.05.2013फेंगशुई अपार्टमेंट में?11
04.07.2014जंकरस हीटिंग/वेंटिलेशन सिस्टम के साथ अनुभव13
11.09.2018क्रेडिट पर फ्लैट खरीदें और किराये पर दें37
02.08.2016पुरानी Wohnung के नए किरायेदार के साथ केवल सफेद रंग लगाने को लेकर समस्या हो रही है!21
07.09.2016मकान या फ्लैट के लिए निर्माण लागत और वित्तपोषण132
06.10.2016किराए पर दी गई अपार्टमेंट को इक्विटी पूंजी के विकल्प के रूप में11
09.07.2017पहले फ्लैट, फिर घर बनाएं?17
04.12.2017द्वि-परिवार गृह का फ्लोर प्लान, ग्राउंड फ्लोर और अटारी अपार्टमेंट25
16.11.2017अपार्टमेंट पुनर्निर्मित - असहज गंध?!12
27.02.2018मकान में बहुत अधिक आर्द्रता। सर्दियों में 60-70%33
05.02.2018आवासीय ब्लॉक में एक अपार्टमेंट के नवीनीकरण (प्लास्टरिंग) के बारे में प्रश्न।27
06.04.2018फ्लोर प्लान में बदलाव - अपार्टमेंट में भार वहन करने वाली दीवारें। क्या करें?14
22.10.2018अपार्टमेंट बेचकर घर बनाना? आप क्या सोचते हैं?14
11.01.2019अपार्टमेंट विरासत में मिला है, कब बेचें?35
10.08.2020कैसे पहचानें कि फ्लोर हीटिंग चल रही है - ERR अभी भी थर्मोस्टैट कवर के बिना50
11.10.2021स्टीयरिंग मोटर खुले हैं लेकिन कोई प्रवाह नहीं है13

Oben