T8 Poroton 在采暖费用方面是否仅显著优于 T12?

  • Erstellt am 2015-12-16 16:38:43

kalle2000

2015-12-16 16:38:43
  • #1
大家好,

我们正在将一个谷仓改建成住宅。旧墙将保留,内部实际上是重新建造。墙体结构如下:

30厘米实心砖
4厘米空气层
36厘米T12 Poroton
1.5厘米石灰水泥抹灰

热传导系数为0.27 W/m²K

作为对比:

30厘米实心砖
4厘米空气层
36厘米T8 Poroton
1.5厘米石灰水泥抹灰

热传导系数为0.19 W/m²K

我们的能源顾问在建筑面积240平方米、使用空气源热泵供暖的情况下,计算出T12的采暖费用为930欧元。T8的采暖费用应该是890欧元。不过,他错误地按每千瓦时7欧分计算了电费。目前我们这里的电费至少是18欧分。

是不是更好的砖对采暖费用的影响很小?

此致,托比亚斯
 

andimann

2015-12-16 18:05:18
  • #2
嗨 Tobias,

U值可能暂时是对的,36.5厘米的纯T8墙体为0.21,36.5厘米的纯T12墙体为0.30。30厘米的砖墙加空气层只有这么小的效果虽然让我惊讶,但如果看30厘米实心砖的U值高达1.85(!!!!!),似乎也说得过去。

不过我还是会再质疑最终结果:

墙体隔热差异大约1/3,却只导致采暖费用差异5%?那房子要么几乎全是窗户,要么你的屋顶隔热非常差,墙体几乎不起作用。

而且我也觉得总账算得奇怪:
大约900欧元采暖费,按7欧分/kWh(这里犯这么低级错误也不太可信),大约是13000 kWh的用电量。按空气源热泵的年工作效率为3,你的采暖负荷应为39000 kWh,相当于每平方米每年160 kWh?!?一栋U值为0.19的房子?!?不对劲!

他是不是算了开着窗户?

作比较:我们目前住135平方米的住房加60平方米的暖房地下室,采用同样是U值0.19的墙体结构,一年大约消耗9000-10000 kWh采暖能量。

他应该再慢慢给你解释这个账目。那也意味着你一年得准备大约2600欧元的采暖费。
这比我妈妈1975年建的250平米豪宅还贵!

这个账目也许是正确的,无论原因是什么,但乍一看我会非常怀疑。

多谢,
Andreas
 

Saruss

2015-12-16 18:12:32
  • #3
我认为顾问是用7摄氏度来计算千瓦时的热量,这个是合适的,无论是燃气还是热泵,至少大致如此。
 

andimann

2015-12-16 18:19:36
  • #4


我也有过类似的想法。但这样一来,年供暖能耗只有13000千瓦时。我觉得对于一栋240平方米、保温性能仅为一般的房子来说,这个数据相当乐观。

正如我之前所说,我认为发帖人应该让人详细解释一下这笔账……

问候,

Andreas
 

Saruss

2015-12-16 18:40:44
  • #5
既然至少是[Ennergieeinsparverordnung],那么消耗大致是合适的。
 

Legurit

2015-12-16 19:24:48
  • #6
是的,很有可能。假设通过墙体有20%的热量损失。这样你有0.2(20%)*0.3(30%较差的保温)=0.06 --> 6%的节能。930欧元 *0.94 -> 874欧元。
7分每千瓦时的供暖热量是合理的——这是天然气价格。空气-水热泵的年工作系数为3,意味着0.238 / 3 = 8分每千瓦时的热量……也合适。
你指的是240平方米的建筑面积还是外墙面积?如果是240平方米的建筑面积,13千千瓦时挺激进的……但也不是无法完成。
请上传你的能源节约条例文件,这样很多事情会更清楚。
 

类似主题
19.10.2010Poroton T14 或多孔混凝土气候标准 PP211
20.03.2015Poroton 或 Ytong - 隔热值等?20
25.02.2013加气混凝土还是Poroton还是砂灰石?10
23.08.201317.5 Poroton + 16 WDVS 或 36.5 蒸养加气混凝土19
29.01.2014Kfw70 搭载多孔砖和生活用水 WP + 燃气 + 去中心化通风13
07.04.2015乡村房屋的墙体结构25
04.03.2015实体房屋:哪种石头?Poroton,Liapor/膨胀粘土,Ytong?25
06.12.2015热泵 / 终端能源需求 / 年度性能系数20
21.06.2016带光伏的热泵与燃气和太阳能热能比较52
08.08.2016独栋住宅 - Poroton 是正确的选择吗?39
03.06.2018保温砖 / Poroton 和隔热砖 - 这是最佳选择吗?21
25.11.2018Kfw55 的取暖费用——电费对我来说太高了26
24.07.20192016年节能条例或KFW 55,适用于带有空气-水热泵和受控住宅通风的平房,附加可选光伏系统47
26.12.2019Poroton T12 外墙砖18
24.01.2020资助的年度运行次数计算(计算参数和工具)29
14.02.2021墙体结构36.5 Poroton T8含粘土砖32
18.02.2021Poroton 36.5 或 42.5 珍珠岩或 MW28
26.03.2022什么更明智:热泵还是绝缘?33
22.08.2022使用Poroton砖进行隔热有意义吗?19
25.09.2023静力学 - 因为隔热,带地下室的房屋,移动Poroton砖块11

Oben