基于平面图是否可以实现Smarthome KNX自动化?

  • Erstellt am 2016-08-27 00:02:48

Tom1607

2016-08-30 03:15:24
  • #1
:你还没有理解KNX的基础……

我现在举例说明一个灯的开关和一个卷帘的上升下降

有源侧,也就是230V

卷帘
从配电箱到卷帘有一条五芯线。这条线在卷帘一侧接到电机,配电箱一侧接到执行器。1根线控制上升,1根线控制下降,还有保护线和零线。

就这样。

和卷帘类似。从配电箱到灯有一条五芯线。一根线接到执行器,一根线接到灯,保护线和零线照常(剩下的两根线仅用于以后可能的扩展)。

就这样。没有更多了。有了这个你就可以随时比如把某条线改接到24V上,因为负载(灯或卷帘)是接到配电箱的。

如果你现在想把开关灯改成调光,只需在配电箱把那根控制线接到调光器上。插座的线接法和这个类似。这样你先“便宜”地实现全部开关,之后再慢慢改成调光(调光执行器每通道更贵)。

原则上这和传统安装一样,只是用的是其他设备。开关换成了执行器。

现在说说“神奇”的KNX部分。这些执行器(开关继电器)连接在总线上,监听KNX总线并响应参数化给它们的命令。

传感器端(按键,或者传统开关)和执行器完全分离。所有传感器,无论是压力传感器、动作传感器、按键、家庭服务器等,都挂在总线上。你按下某个传感器/按键,或者传感器检测到动作,或者温度元件达到切换阈值时,它就向总线发送参数化的命令。比如你在客厅设置了一个开关,它的命令是关闭所有卷帘。那所有识别该命令的执行器都会响应,执行关闭动作。

你也可以给执行器赋予多个命令码。比如你告诉执行器监听“关闭所有卷帘”、“厨房卷帘1关闭”、“关闭厨房所有卷帘”。

如果你给一个按键设置成“关闭所有卷帘”,按下它时就发这个命令;给另一个按键设置成“关闭厨房所有卷帘”,按下它发那条命令到总线,相应命令的执行器就执行对应动作。

这就是系统的优势。你可以在任意多个位置装任意数量传感器,并参数化它们。无论你在房子里哪个地方按按钮,对应执行器都会响应。如果一个房间有4个完全一样参数设置的开关,按哪个都一样执行同样的动作。

这是KNX的巨大优势,动作和反应都可参数化。

总线上有大量命令,开/关,调光,上升/下降,时间,位置等,各个设备无论哪个厂家都遵守这些命令。也就是说,如果一个B&J设备发上升命令,ABB或MDT的执行器也能识别。

再说一下服务器,原理差不多。服务器上运行的软件能向总线发送命令,也能接收命令,能组成联动(所谓逻辑)。许多现代执行器和传感器内置简单逻辑,能实现很多功能。

如果你把灯和卷帘做成星型布线,每个房间还预留一两条线给插座,再把线分布到房间里,你以后还能在配电箱里加装相应“开关扩展”。如果不想开关或监控,相应线路就直接桥接即可。

希望我的解释能帮到你一点。如果你没理解基础,深入细节根本没意义。
 

Bauexperte

2016-08-30 08:25:15
  • #2
@Tom

一份写得非常好且通俗易懂的解释。非常感谢!


Bauexperte von unterwegs
 

Grym

2016-08-30 09:41:15
  • #3


基本上你描述的就是我对KNX的理解。至少从昨天开始……


从保险丝到执行器拉一根线,然后5x1.5 NYM电缆的L线接到执行器?N线直接从5x1.5 NYM电缆到保险丝?这就是我现在的理解?
也就是说,L线:保险丝 -> 执行器 -> 灯
N线:保险丝 -> 灯
另外:2根空闲线和PE线


如果是24V,是否应该直接铺设更大截面的线路?为了防止压降?


我明白。我可以先把所有灯具设为可开关,插座不动。以后再把灯具设为可调光,用开关执行器控制插座。但如果需要,我也可以把所有需要调光的同时调光。


所以我之前说过,先把卷帘1 上、卷帘1 下、灯1 开、灯1 关这些功能配置到按钮上。如果我们知道了怎么操作,再修改合并功能,或者参数化某些场景,等等。


没错。如果我要通过Web界面(内网服务器)晚上设置闹钟时间,可能只有服务器能实现。另一方面,这不是什么必需功能,基本功能(卷帘、灯光)直接参数化,闹钟时间(灯光缓慢调亮,卷帘升起等)由服务器控制。
 

Tom1607

2016-08-30 10:08:51
  • #4
问题1:N线接在RCD的N电位上。保险丝上只有火线。

问题2:这取决于到负载的线路和功率,虽然不会有害,但成本会更高,如果不需要就是浪费钱。

问题3:是的。

问题4:没错,不过我会考虑分组。比如在卧室里,显然不适合只控制一个卷帘。

问题5:不,有一种价格不高(大概150欧元左右)的MDT玻璃控制中心。可以安装在开关上方1.55米高(如果你喜欢这个设计),可以直接在显示屏上设置类似功能。你看不到的功能也有,价格还便宜,可以通过时间或事件触发各种操作。还有一些继电器外壳尺寸也在这个范围内。

当然,也可以用像edomi这样价格低廉的软件。软件本身是免费软件,所需的电脑大约100欧元。这是基于Linux系统的一个非常棒且操作简便的逻辑和可视化软件。

我自己也用,非常好用!!

此外,我还在Raspberry Pi上运行fhem,将我的光伏系统接入KNX总线。还有另一个装有knxd的Raspberry Pi作为路由器。但这需要一定的动手能力。

对普通用户来说,一款MDT大约150欧元的简单IP接口就足够了,参数设置时也需要使用它。
 

Uwe82

2016-08-30 10:47:50
  • #5

而且这正是电工应该用排线端子和例如N隔离轨整齐准备的地方。这样“屋主理论上”可以自己接线执行器。之后的修改也不会有障碍。目前我们例如大多数预定用于开关的插座都是桥接的。我只需要拆掉桥接,将执行器通道夹在中间,这样我就可以真正控制插座了。
 

Tom1607

2016-08-30 11:06:06
  • #6
: 就是这样做的。但我以为楼主只是为了“理解”,所以没有讲得很详细。你今天至少需要两个剩余电流装置(rcd)。

我家装了六个。一个照明用的rcd,一个厨房冷藏设备/冷冻柜用的rcd,一个户外区域用的rcd,一个插座/卷帘用的rcd,一个厨房用的rcd,一个配电箱内部用的rcd。
 
Oben