根据DIN4109,在独栋住宅中作为隔音是否足够?

  • Erstellt am 2018-11-01 21:47:03

Gausek

2018-11-01 21:47:03
  • #1
大家好,

在一位潜在的房屋建筑商的施工说明中写明,将按照DIN4109安装简单的隔音措施。

Google先生说,这是法定的最低要求,实际上并不是很理想。问题是这在实际中是否足够?我们想要一栋140平方米的城市别墅,目前有一个小孩。

如果我们想要更好的隔音效果,施工说明中应该如何表述?有没有“更好”的DIN标准?建筑公司是否真的提供这些,还是他们的建造方式(这里是由预制件组成的粉煤灰砖)已经固定了?

非常感谢!
 

Bookstar

2018-11-01 22:17:20
  • #2
足够了,但更重要的是各工种的正确施工。分离地坪,合理的平面布局,多一些门,避免开放式画廊等。然后合理规划水管,如有必要,加装隔音材料就好了。

低成本,但规划好!
 

Gausek

2018-11-05 10:51:01
  • #3
好的,谢谢您的反馈。

这就是说我作为业主现在也无能为力,只能希望工程能够正确完成?我在合同中不能具体规定什么吗?工程能够正确完成这是理所当然的,不需要特别写进合同里……
 

MayrCh

2018-11-05 11:41:20
  • #4
这完全是对你的房屋建造商的一种再保险。4109已经不是超过10年前的技术标准了。如果在施工说明中没有对所需的最低隔音标准达成一致,单单4109就已经是一个缺陷,参见多种联邦最高法院判决。 最好采用DIN 4109附录2,VDI 4100:2007 SST I-III或VDI 4100 SST I-III。 不过我认为只要外部噪音(铁道、公路、工业)不异常高,DIN 4109在独栋住宅里其实是完全没有问题的。
 

ypg

2018-11-05 11:45:27
  • #5
你是否已经委托了一位专家定期检查你们的建筑是否正确?
 

Gausek

2018-11-05 11:59:17
  • #6
我刚刚加入了Bauherren-Schutzbund,并打算从那里聘请一位顾问。

合同设计目前的情况是,我们只让一家公司做毛坯房,通过一位已经在我们这个小城市建造了许多房子的建筑监督来委托和协调各个工种。
 

类似主题
15.11.2011保温砖向外的隔音效果差16
18.07.2012在建筑施工说明中应注意什么?10
17.05.2016哪种内墙材料/内墙厚度能提供良好的隔音效果?22
19.03.2014施工性能描述比较!我们应该优先选择什么?47
20.04.2015我们想建造,提供给我们的东西是否可以?33
10.09.2015DIN 4109 噪音 - 需要注意什么?13
08.12.2015未隔热的地下室=潮湿的地下室?20
19.07.2016困难的地块 - 噪音保护条例?16
28.11.2016根据DIN 4109标准的隔音是否与建筑许可相关?16
01.12.2016建筑公司拒绝对建筑服务说明和建筑合同的变更请求39
09.03.2020空气-水热泵:结冰,噪音大,持续负载?33
13.03.2017建筑规划,施工描述,费用清单19
19.05.2017私人新建房屋中的声音/噪音适用哪些规定?10
01.12.2017银行可能希望尽管分包合同已单独授予,仍然提供施工服务描述26
11.01.2018复式住宅隔墙厚度。结构工程师计划17.5厘米14
31.03.2018在修改建筑服务描述的想法之后,价格被统一定价10
01.08.2018施工性能描述 - 性能评估?12
14.05.2020预制房屋建筑中的声音隔离 VDI 指南 4100 和 DIN 410949
27.06.2023按照DIN 4109-1标准,中间排屋的隔音是否足够?19
17.08.2023应有的隔音排屋新建43

Oben