Sorrow87
2022-07-29 01:13:29
- #1
关于我们建筑项目,我想提出一些关于地板板保温的问题。我已经阅读了一些相关帖子,但围绕地板板下方和/或上方的保温问题,似乎众说纷纭,而且这似乎也取决于具体的建筑项目。
首先介绍一下我们的基本情况。
这是一个平房,单层住宅,约146平方米的居住面积(建筑面积约170平方米,建于砌体结构上)。整个房屋采用地暖供暖,热源为地热泵。
根据勘察报告,地质情况为紧密分层的砂和砂磨合物,密度介于中密到高密,土壤承载力良好,没有对该建筑项目的顾虑。
计划的主体结构施工顺序如下(由下到上):
提前感谢大家的解答。
- 作为防冻裙缘的条形基础,混凝土等级C25/20,宽度35厘米,深度80厘米
[*]防冻裙缘内50厘米深的土壤开挖,填筑并夯实碎石层
[*]5厘米厚的素混凝土找平层
[*]配有钢筋网的现浇钢筋混凝土地板板,混凝土等级C25/30,厚度25厘米
[*]沥青防水卷材G 200 S4(砌体下使用G 200 DD)
[*]外墙为泡沫混凝土PP2,厚度36.5厘米
[*]内墙为实体灰钙石砖,厚度分别为17.5厘米和11.5厘米,密度为2.0
[*]外围保温,从地板板底边缘延伸到第一层砌体的顶部
地面构造在能耗计算(建筑能耗法证明)中基于以下参数:
内侧 | ||||
瓷砖 | ||||
水泥找平层 | ||||
防潮层 | ||||
系统板(WLG 040) | ||||
EPS(WLG 035) | ||||
沥青卷材 | ||||
普通混凝土(2400) | ||||
外侧 | ||||
总计 |
总传热系数(U值)为0.24 W/(m²K)。其中未考虑地板板下方5厘米厚的素混凝土找平层。
我们不按照KFW标准建造,而是遵循建筑能耗法的要求。如何依据KfW建造在此讨论中不作为话题。
我们想知道上述主体结构设计和基于能耗计算的地面构造,在计划使用地暖、地热泵供暖费用(电费持续上涨)、减少热桥产生以及保护基础和裙墙结构的耐久性方面是否最优。
我的问题如下:
[*]关于地板板的可能保温及主体结构施工的提问
[LIST]
[*]是否应该考虑在地板板底部安装约10厘米厚的XPS保温层?
[*]如果是,原因是什么?
[*]如果否,原因是什么?
[*]关于上述主体结构中地板板/裙墙部分的其他方面是否合理,或者是否存在改进空间?请给出建议。
[*]关于地板板与砌体连接处的热桥问题
[*]由于泡沫混凝土具有较低的导热系数(0.09 W/(mK)),是否足以防止热桥形成,从而使“需要通过地板板下保温来防止热桥”的论点减弱甚至无效?
[*]如果不能,为什么?
[*]关于地面的构造问题
[*]如果不对地板板进行保温,上文所述(3.5厘米WLG 040和10厘米WLG 035)的地面结构是否足够?如果不够,有何建议?9厘米的找平层是否过厚?
[*]如若对地板板进行保温,找平层下的保温层应如何设计?我认为地暖不应直接加热地板板,而应主要向上释放热量。结构是否应保持不变,亦或可适当减少保温层和找平层的厚度?10厘米XPS时,U值约为0.12 W/(m²K),还有一定余地。
[*]关于地热泵供暖费用的问题
[*]地板板额外的底部保温层对供暖费用是否有显著影响?电价预计将持续快速上涨。是否有人有经验并能对当前保温材料价格上涨与电价上涨间的利弊给出专业见解?
提前感谢大家的解答。