加热系统调整错误,新建筑的保修案例?

  • Erstellt am 2016-11-16 16:20:24

rudiherbert

2016-11-16 16:20:24
  • #1
您好。

我想了解以下情况。
假设新安装的供暖系统调试不正确(新建房屋)。
供暖安装工对系统的修正是否属于保修范围?
在此情况下,是开发商还是供暖安装工负责协调相关事宜?
我怀疑我们的新供暖系统设置得过高。地暖的回水温度非常高,系统的耗能也很大。
当然,新建房屋的耗能可能会更高(因为建筑物尚未完全干燥),
但在外部温度为2摄氏度时,回水温度达到50度已经非常高了!

因此,我想让供暖安装工检查系统。
为了避免麻烦,我想知道这是否属于保修范围,或者
仅仅是供暖安装工(或开发商)的善意服务?
夏季交房时,供暖系统还没有真正投入使用(至少地暖是这样)。

非常感谢您的帮助!
 

RobsonMKK

2016-11-16 16:38:26
  • #2
小提示,与其现在开第4个或第5个关于你暖气的帖子,不如拿起电话打给你的BT,问问他。或者向他说明你的担忧。
 

andimann

2016-11-16 16:42:44
  • #3
在不了解具体暖气系统的情况下:一般来说,回水温度也是可以自己调整的。
你只需打电话给暖气专家。他会在电话里告诉你该如何调整,或者亲自过来帮忙。
刚开始需要调整几次其实很正常。

此致,

Andreas
 

HilfeHilfe

2016-11-17 07:25:58
  • #4
你好,

我们的医护人员免费来了,并且重新设置了。他们在第一次供暖期询问这是合情合理的。
 

markus2703

2016-11-17 07:49:49
  • #5
说实话:我认为至少应该对家用技术的基本原理有所了解。调节暖气温度通常在30秒内自己就能完成。

你没有接受过指导吗?
 

RobsonMKK

2016-11-17 08:08:21
  • #6
这是一栋多户住宅,你不会得到任何指示。
但在这里发帖、阅读回复和回复的时间里,可能已经打了五次电话了。
 