安装了错误的供暖系统——问题和后果?

  • Erstellt am 2020-02-29 17:08:29

wrobel

2020-03-01 20:39:36
  • #1
早上好

这样肯定不行,因为该设备的储水罐只有大约120升的待机容量。

你想象一下这台14千瓦的设备配一个每分钟36升的雨淋花洒。储水罐几分钟内就会空了。
如果母亲在附属公寓里刚刚准备好了一个浴缸澡,洗澡时会立刻感到冷。

归根结底,关键在于热水器的流量,因此可能有必要调整热源设备的功率。

奥利
 

hegi___

2020-03-01 22:11:01
  • #2
热水并不是由每人0.2千瓦加热的,而是由整个设备的总功率加热的。附加费用只是计算上的。建筑物和热水不是同时加热的,而是顺序加热的。
 

guckuck2

2020-03-01 22:39:04
  • #3
最重要的是暖和,对吧?!
 

Joedreck

2020-03-02 07:06:19
  • #4
我觉得这对公司来说很尴尬。关键是,如已经识别出的,调节的下限。在当前设备中,你必须100%进行液压和热平衡调整,以使设备尽可能少地频繁启动停止。因为即使是使用天然气,在开关式配置中磨损也会增加。虽然这不会直接影响消耗,但确实会影响维护成本。

顺便说一句,我不想拿足球俱乐部的热水来比较。但即便要比,也要稍微多花点钱。这样的话,就是简单地采用一个带有[Frischwasserstation]的大储水罐。这个储水罐当然不要与[heizkreises]的液压系统连接。这样我就能有大量干净的热水供应。
 

Basti2709

2020-03-02 10:14:38
  • #5
我会建议更换,否则它会不停地调节……我们安装了一台24千瓦的Junkers燃气热水锅炉。供热负荷大约在5-6千瓦之间。最低调节值是7.3千瓦……优点是:我从来没有热水用完过。

我也信任了供暖技工,他的原话是:“我们经常安装这种,合适且耐用。”……直到后来我一直奇怪为什么它这么频繁开关,我才注意到这个问题……

另一个副作用是:如果我想在我的地块上建一栋多户型住宅,也不用换锅炉了。现在一切都合适……
 

apokolok

2020-03-02 14:05:33
  • #6
[Was ist denn die praktische Konsequenz aus der evt. erhöhten Taktung?]
Auf den Verbrauch hat die so gut wie keinen Einfluß.
[Verschleiß? Von was? Was soll das mehr kosten?]
Imho rechnet es sich auf keinen Fall hier noch etwas zu ändern.
 

类似主题
30.09.2013KFW70 计算 + 热水储存13
06.08.2015光伏用于热水26
25.01.2016仅用热泵供应热水?10
10.10.2017单户住宅中新型光伏系统及储能——经验分享39
16.03.2017热水到来前的长时间等待17
06.06.2017燃气供暖新建筑——热水需要太阳能热水系统吗?52
13.07.2019热水要很长时间才会来27
20.11.2019热水循环泵。是还是不是?41
07.05.2020空气-水热泵、光伏系统和储能的协作38
27.09.2020约25年的油加热系统,储存装置损坏15
04.01.2022空气-水热泵当前消耗和数据1439
15.12.2022家庭用电量,你们的用电量是多少?418
20.01.2021空气-水热泵每日消耗30千瓦时52
20.08.2021由于军团菌风险,热水温度为60度12
10.01.2022从总耗电量中确定空气-水热泵的消耗量45
28.03.2022光伏即将安装 - 选项:19千瓦峰值,25千瓦峰值,30千瓦峰值,储能?30
06.08.2022节省光伏系统,储能,电力云41
15.11.2022Tecalor 8.5空气-水热泵:早晨温水 - 不是很热21
20.09.2023将太阳能热水系统转换为光伏系统?12
17.10.2023光伏系统带储能的报价评估78