带有热泵费率的热泵?

  • Erstellt am 2016-08-12 00:06:17

cumpa

2016-08-12 00:06:17
  • #1
你好。
我计划安装一台Vaullant Sole/Wasser 泵 VWF 88/4。
现在我们考虑安装第二个[Zähler]以获得更优惠的电泵费率。
不过,这个[Zähler]每天最多会被限制使用6小时。
据我所知,我们没有集成缓冲水箱。
另一种选择是使用普通电力(一个[Zähler])。总体成本比热泵费率大约贵250-300欧元/年。

我担心由于限制使用时间,电加热棒会启动,导致我们多花几十倍以上的250-300欧元节省费用。

关于电加热棒的情况一般是怎样的?它只是紧急情况下启动,还是每次取热水时都会启动?

希望得到关于经验的回复。
 

toxicmolotof

2016-08-12 00:09:04
  • #2
理想情况下,供暖(包括热水)每年应消耗多少电量?

我们家第二个电表(我们装了一年)并不划算。现在屋顶安装了光伏后,更是不划算。

但是即使没有光伏,每千瓦时的节省也被基本费用抵消了……

=> 根据居住地和电力供应商的不同,这只是一个纯粹的计算题。

但请注意,并非所有供应商都允许热泵使用普通家用电。
 

cumpa

2016-08-12 00:16:42
  • #3
我们估计每年约8000千瓦。电网运营商允许连接家庭用电。我们进行了比较,最大节省约300欧元。但正如已经写的.....加热棒怎么办?
 

toxicmolotof

2016-08-12 00:28:35
  • #4
只要热泵的性能不足,它就会跳闸。我无法告诉你们具体是什么时候发生。

我们让暖气电工把电加热棒断开了,但到目前为止我们也从未想念过它。

仅供理解:你们每年需要8000千瓦时的电量来驱动热泵?核实问题:是什么样的房子,面积多大,建造年份,能源效率?能源需求如何?

提示:电网运营商允许的无关紧要。有些便宜的电力供应商会无视电网运营商的规定禁止这种情况!
 

Jochen104

2016-08-12 08:04:32
  • #5

在停电时间内,什么都不会启动,因为电力是被切断的。

首先你应该确认你是否真的买不到热水缓冲罐。
然后你应该区分热水(热水)制备和供暖运行:
地板采暖的前回水温度最高为35摄氏度,应该基本上是全天运行的。一些停电时间的停机对系统影响不大。对于35度的前回水温,通常情况下(除非室外温度是-20度)你的热泵不需要使用电加热棒。
热水制备需要更高的温度,因为你可能想用38度的水洗澡。我们的热水制备设置在44度,并且每天进行一次(16-18点,但时间可以随意调整)。这样可以给一部分缓冲罐加热。在这里,电加热棒可能会被用来辅助加热,因为供暖系统需要达到较高温度(50度以上)来加热缓冲罐。但即使如此,室外温度必须相当低才会发生。
热水制备时间你当然最好不要安排在供应商的停电时间内。
 

toxicmolotof

2016-08-12 08:10:06
  • #6
而且,作为对Jochen的补充,热泵必须设计得足够大,以便在剩下的18个小时内产生所需的热量。有时确实需要选择一个更大型号。
 

类似主题
18.02.2014太阳能热泵 / 报价时应注意事项(独栋住宅,新建房屋,KFW70)22
02.10.2015不同供应商的空气-水热泵供暖电费比较24
19.05.2021盐水热泵的经验491
25.01.2016仅用热泵供应热水?10
04.04.2016热泵在独立计量器上或与家用电一起使用20
06.02.2018太阳能用于热水/供暖,还是光伏发电更好?21
14.09.2018供暖(热泵)错误,热功率过高?14
25.03.2019空气源水地热泵的电力消耗20
21.08.2020独栋住宅——两年内耗电18,000千瓦时——可能是什么问题?43
14.12.2020冰形成盐水管热泵78
04.01.2022空气-水热泵当前消耗和数据1439
14.06.2021为空气-水热泵设置单独的电表和电费是否合理?103
31.03.2022空气-水热泵 - 缓冲储罐 是还是不是?28
15.11.2022Tecalor 8.5空气-水热泵:早晨温水 - 不是很热21
14.06.2023热泵和家庭用电全部通过一个电表25
18.09.2023光伏优化LWD 70A热泵16
07.10.2023如何在新建筑中规划使用热泵供暖?14
13.02.2024热泵与带水壁炉不兼容144
21.12.2023热泵的能耗65
05.03.2024热泵中的缓冲罐有用吗?72