热泵在较冷的温度下产生更多的热量

  • Erstellt am 2022-11-19 20:54:51

Manani87

2022-11-19 20:54:51
  • #1


你好,我发现我们的空气源热泵在外面越冷的时候,房间(地暖)越暖和。虽然没有对温控器或暖气进行任何调整。它应该始终保持同一个温度吧?
 

kati1337

2022-11-19 21:18:40
  • #2
室外温度是否受控?可能曲线有些问题,可以进行设置。但是是专业人员帮我们做的,我不会自己随便调整。
 

Matthias45

2022-11-21 14:21:03
  • #3
这完全正常。由于需要更多的加热功率,热泵会提高温度(Heizkurve)。
 

Benutzer 1001

2022-11-21 15:11:06
  • #4
曲线的陡峭度可能不合适,但如果外面比里面冷,那在某种程度上是正常的。
不过请看看你们的[Wärmepumpe]有多少个周期。
 

netuser

2022-11-21 15:24:48
  • #5


这难道不是一个误区,也正是为什么95%的家庭设置错误或效率低下的原因吗?;)
 

Musketier

2022-11-21 15:44:20
  • #6
暖气是根据室外温度控制的。室外温度越低,暖气的温度越高。这是正常的。

但是如果你指的是室内温度,那么要么是散热器温度之前设置得太低,错误设置(ERR)太高,导致阀门从未关闭,要么是因为惯性,导致地板加热过热,直到错误设置关闭。围绕设定温度的波动范围相应较大,所以你会感觉太热。你有设置昼夜温差吗?

几年前,温度较低时我也遇到过同样的现象,那时我在秋冬初关闭了错误设置并调整了循环次数。冬天室内变得过热。这是因为供暖曲线的陡峭程度。后来我相应地降低了陡峭度。结果是春季过渡期时,特别是浴室的温度不再合适。通过平移调整,我稍微补偿了这一点。
 

类似主题
21.01.2016供暖系统是不是过大了?44
14.09.2018供暖(热泵)错误,热功率过高?14
25.03.2019空气源水地热泵的电力消耗20
12.01.2021地暖空气-水热泵。阳光照射时房子太热了690
20.12.2019燃气泵与热泵的购置成本差异74
04.01.2022空气-水热泵当前消耗和数据1439
02.01.2022空气-水热泵的液压平衡 + 高效循环泵109
20.01.2021空气-水热泵每日消耗30千瓦时52
07.06.2021热泵/供暖安装 - 在地面找平层之前还是之后16
25.11.2021罗特热泵独栋住宅设置/优化23
04.03.2022私人购买/出售热泵117
05.07.2022用热泵或燃气锅炉和生活用水热泵更换旧供暖系统58
18.09.2023光伏优化LWD 70A热泵16
07.10.2023如何在新建筑中规划使用热泵供暖?14
11.11.2023过渡时期的热泵34
13.02.2024热泵与带水壁炉不兼容144
22.02.2024热泵需要大量能源并且会产生噪音73