Knv 热泵或 IDM 空气热泵

  • Erstellt am 2020-10-26 19:18:32

Hausmanu

2020-10-26 19:18:32
  • #1
你好!
由于我们的能源证书显示7.4千瓦(含热水),我正在考虑哪种空气源热泵最好,Idm或Knv在附近都可以获得,但究竟哪一个才是真正推荐的?
谢谢。
 

WingVII

2020-10-27 06:27:53
  • #2
我有一个IDM iPump A2-7。[Die ist super.]
 

Daniel-Sp

2020-10-27 07:55:22
  • #3
你首先需要一个合理的采暖负荷计算,然后才能选择合适的热源。能源性能证书不能等同于采暖负荷计算/热需求计算。
 

Daniel-Sp

2020-10-27 08:46:29
  • #4

这可能是7.4千瓦时/年吗?
 

Hausmanu

2020-10-27 09:40:00
  • #5
这里有一个截图。
 

Daniel-Sp

2020-10-27 10:10:58
  • #6
截图并未说明是否进行了正确的热负荷计算。你们有被问到期望温度吗?我不会接受-5°C的双燃点。这在计算上是电加热器辅助介入的点。它直接用电加热,COP为1。选择一个在NAT时有足够功率且能尽可能调低功率的热泵。地暖的正确设计非常重要!为此你们必须提供期望温度(以及用于热负荷计算)和最大供回水温度。问题通常出现在浴室,因为那里期望温度通常更高,面积也太小。必要时还要另外安装壁挂暖气。或者选择与热泵加热回路分离的电加热器。不要使用分离水箱,不要用组合水箱,不要用太阳能热水器,也不要用带水包的炉子。热泵必须直接为地暖供热才能高效。KNV是(我认为)Nibe。
 