Knv 热泵或 IDM 空气热泵

  • Erstellt am 2020-10-26 19:18:32

Hausmanu

2020-10-27 11:20:12
  • #1
明白了,谢谢 我会去厂家那里看看。
 

Hausmanu

2020-12-08 12:59:29
  • #2
我如何改善这种双价温度或双价点?
 

Daniel-Sp

2020-12-08 14:16:48
  • #3
选择合适的热泵。它在低环境温度时必须具有足够的性能,以便无需电加热棒即可使用。和/或更好的保温隔热。双元点取决于房屋的供暖负荷/隔热情况、期望温度、地板采暖的设计(供水温度)以及热泵的特性曲线(压缩机在不同室外温度下的性能)。
 

Hausmanu

2020-12-08 16:37:33
  • #4
几乎不可能有更多的保温层了,现在使用38厘米充填砖来建造。现在每个卖热泵的人都会告诉我他们的产品能做到这个,是最好的。我的安装工在每个房间铺设10厘米间距的管道,浴室里安装了一小段墙壁采暖。室内温度通过供水温度来调节,我是这样理解的。
 

Daniel-Sp

2020-12-08 19:28:10
  • #5
大多数热泵通过回水温度来调节。供应温度则由供应-回水温差决定。这个温差取决于提供的能量和流量。最佳温差取决于冷媒。这全是一门科学……
注意,热泵一方面不能在非常寒冷的日子里功率过低。虽然在[NAT]条件下,热泵不一定必须完全通过压缩机来提供所需的热量。[NAT]出现的次数非常少。同样重要的是,热泵必须能够将功率调得很低。否则,在较温和的温度下,你会遇到频繁开启关闭的热泵。
 

Hausmanu

2020-12-08 20:24:16
  • #6
我还没有找到功率低于3千瓦的7-8千瓦的泵。
 