热泵在房子里轰鸣的体验

  • Erstellt am 2024-01-12 19:17:24

ypg

2024-01-14 10:26:46
  • #1

如果他开过暖气,肯定会注意到这个问题。有人沟通过吗?没有。那么可以说他没有及时透明地告诉房子的缺陷。
你们知道他搬到哪里了吗?我的意思是,卖房的理由是否合乎情理?房子的缺陷是否可能是卖房的原因?
 

HilfeHilfe

2024-01-15 06:19:41
  • #2
什么叫缺陷?噪音也常常是主观的。我们和邻居有同样的问题。第一个严冬来临时,空气源热泵像拖拉机一样启动,那个人感到不舒服。不过这是在容差范围内的。我们所做的是在不降低性能的情况下稍微减弱噪音。在侧面和前面安装了冲孔板。一切都改善了。
 

OWLer

2024-01-15 08:46:58
  • #3
可以在Bigfoots和热泵之间安装减震器。这样应该能更好地隔离振动。
 

Benutzer 1001

2024-01-15 09:15:58
  • #4
在窗户前,对不起,这样做太天真了……唯一的解决办法是搬走那个东西……你们应该好好考虑搬到哪里,但你们就在现场,所以你们有全局观。供参考,20米通常很容易实现,这对我来说是值得的。
 

i_b_n_a_n

2024-01-15 17:08:24
  • #5
我认为总体来说这是一个非常不幸的配置。
a) 位置(太近且在窗户前 -> 讨厌)
b) 安装情况:热泵放在混凝土基座上因振动而晃动,
可能甚至会碰到车库屋顶的某个或固有频率。
此外,车库或车库屋顶与房屋的耦合很差甚至根本没有分离。

谁会设计这种东西?用常识根本无法解释这些事情。

附言:我曾因房屋水泵而苦恼了一年多,水暖工只是在错误的墙上以非常初步的方式拆耦挂装(违反了约定)。因此每当用水时(马桶冲水、外部水龙头)浴室里总会有令人不适的共鸣声。
通过3小时的劳动和大约30欧元的材料,我结合了多层板、硬橡胶垫和软橡胶垫,现在设备几乎无声(那只是结构传声)。

也许你可以类似地(热泵当然比房屋水泵重得多)在热泵混凝土基座下放置不同的橡胶垫,以便将其与屋顶分离?
 

Nanoneo

2024-01-15 20:21:32
  • #6
大家好,

首先非常感谢大家的回复。我会把这些转达给设备制造商,并会随时向大家汇报!

祝好
Christian
 

类似主题
09.06.2015燃气、热泵和太阳能用于独户住宅?36
08.10.2015KfW70现在只配备热泵吗?26
19.05.2021盐水热泵的经验491
03.12.2019错误规划的通风系统和落地窗导致的额外费用?50
01.02.2019带冷却的受控居住通风:盐水地热热泵代替空气-水热泵?30
17.09.2020Proxon 空气对空气热泵的替代方案?28
12.01.2021地暖空气-水热泵。阳光照射时房子太热了690
29.12.2019适用于落地窗的防坠保护有哪些?优点/缺点26
14.10.2022新建建筑中的空气-水热泵尺寸设计311
04.01.2022空气-水热泵当前消耗和数据1439
20.12.2020洗衣房通风的最小可能窗户22
02.01.2022空气-水热泵的液压平衡 + 高效循环泵109
19.02.2021结合热泵和水暖壁炉60
16.05.2021窗户的把手位置不居中——这是缺陷吗?51
20.06.2021空气-水热泵中明显的冷却效果22
04.03.2022私人购买/出售热泵117
12.04.2022在旧建筑中,热泵从什么时候开始值得安装?13
12.02.2023混合加热:旧建筑中使用带有燃气冷凝设备的热泵是否合理?26
21.06.2022现有物业供暖系统更新 - 冷凝锅炉/空气-水热泵/生活热水热泵25

Oben