热泵根据外部温度发出嗡嗡声

  • Erstellt am 2024-03-03 14:56:06

andriy_melnyko

2024-03-03 14:56:06
  • #1
大家好!
请帮忙理解我们热泵的运行情况。
新建楼,6个公寓在一栋房子里,建于2022年。热泵用于热水和供暖。
我们的公寓下面是技术间,热泵安装在那里。技术间里有两个大压缩机和一个小压缩机,见图片。
外面有两个带风扇的热交换器。
根据室外温度,我们在公寓里听到强烈的嗡嗡声,无法入睡。
大约在+5°C及以上无嗡嗡声。从+5°C到-5°C嗡嗡声越来越强。低于-5°C声音保持相同。
压缩机只有开/关控制(根据制造商),但嗡嗡声强度不同,即使所有压缩机都在运行——我已经确认过。
嗡嗡声频率一直相同——146Hz,见图片。
最近进行了一次声学测量。之前我和制造这台热泵的公司沟通过,我们尝试满负荷模拟,以确保测量准确。技术人员来了,外面是+3°C。他手动调整了水温设定值,降低了外部风扇转速,手动启动了热泵。然后声音变得很大。技术人员说,通过降低外部风扇转速,可以模拟-7至-10°C,这样压缩机的压力差更大,嗡嗡声会更强。
声学测量当天,外面是+10°C。做了相同操作,风扇降速更多,所有压缩机运行,但几乎没嗡嗡声。耗费几千欧元的声学测量等于白费……

有人知道为什么这种嗡嗡声对温度这么敏感吗?到底是什么在嗡嗡,或者是什么声音能如此有效地传导出来,尤其是那个146Hz的奇怪频率?
如果我们再做一次测量,有什么建议吗?

非常感谢!

安德烈
 

sysrun80

2024-03-03 19:32:51
  • #2
你们在测量时有没有打开公寓里地暖/暖气片的阀门?水泵情况如何?
 

andriy_melnyko

2024-03-04 08:13:14
  • #3
谢谢您的首次回复!不,我们没有检查阀门。您说的是哪些水泵? 您有什么想法?我们以前也检查过,如果下面的压缩机不运行就不会有嗡嗡声,只运行一个大压缩机时会有轻微嗡嗡声,两台都运行时嗡嗡声很大。小压缩机的影响很小。 我还附上了一张公寓内部的照片。
 

sysrun80

2024-03-04 08:23:39
  • #4


供暖回路有可能带有泵,这些泵可能是调节型的,也就是说根据需要进行控制。
 

andriy_melnyko

2024-03-05 13:07:32
  • #5
您能稍微解释一下关于阀门和泵的情况吗?这些泵能和压缩机同步运行,还是通常是独立的? 能在照片上看到这些泵吗?我附上了一些新照片。
 

类似主题
12.09.2014生活用水加热与空气-水热泵的效率比较11
20.10.2016水暖壁炉炉地板采暖,热泵,光伏, 新建筑?28
17.11.2016卖公寓还是保留它们?36
21.10.2017六户家庭住宅的热泵容量不足?12
29.04.2018燃气供暖 + 太阳能及受控居住空间通风或空气-水热泵 能源节约条例201626
12.08.2019技术室的最佳尺寸和位置11
30.03.2020合并两套公寓14
20.12.2019燃气泵与热泵的购置成本差异74
27.01.2020正确设置带地暖的空气-水热泵54
20.12.2019儿童房地暖?一些房间计划不装地暖?空气-水热泵拆除?48
01.01.2020卧室旁的技术房间23
24.05.2020热泵和BAFA - 什么是正确的,什么是不正确的?24
05.10.2020空气-水热泵单户住宅带地下室 - 150平方米居住面积19
04.01.2022空气-水热泵当前消耗和数据1439
20.12.2021空气-水热泵与燃气冷凝锅炉之间的相互作用?17
15.02.2022与燃气相比,空气-水热泵的附加费用合理吗?32
30.03.2022开发商新建:购买两套公寓然后合并18
07.03.2023平面图,不是具体的独立住宅,约200平方米,带2个公寓69
27.07.2023交叉通风——在公寓中是否是强制性的?28

Oben