andriy_melnyko
2024-03-03 14:56:06
- #1
大家好!
请帮忙理解我们热泵的运行情况。
新建楼,6个公寓在一栋房子里,建于2022年。热泵用于热水和供暖。
我们的公寓下面是技术间,热泵安装在那里。技术间里有两个大压缩机和一个小压缩机,见图片。
外面有两个带风扇的热交换器。
根据室外温度,我们在公寓里听到强烈的嗡嗡声,无法入睡。
大约在+5°C及以上无嗡嗡声。从+5°C到-5°C嗡嗡声越来越强。低于-5°C声音保持相同。
压缩机只有开/关控制(根据制造商),但嗡嗡声强度不同,即使所有压缩机都在运行——我已经确认过。
嗡嗡声频率一直相同——146Hz,见图片。
最近进行了一次声学测量。之前我和制造这台热泵的公司沟通过,我们尝试满负荷模拟,以确保测量准确。技术人员来了,外面是+3°C。他手动调整了水温设定值,降低了外部风扇转速,手动启动了热泵。然后声音变得很大。技术人员说,通过降低外部风扇转速,可以模拟-7至-10°C,这样压缩机的压力差更大,嗡嗡声会更强。
声学测量当天,外面是+10°C。做了相同操作,风扇降速更多,所有压缩机运行,但几乎没嗡嗡声。耗费几千欧元的声学测量等于白费……
有人知道为什么这种嗡嗡声对温度这么敏感吗?到底是什么在嗡嗡,或者是什么声音能如此有效地传导出来,尤其是那个146Hz的奇怪频率?
如果我们再做一次测量,有什么建议吗?
非常感谢!
安德烈
