你说的是哪个问卷?
 

WilderSueden

2023-01-22 22:35:52
  • #2
我立刻想到了Glatthaar的水上房子。
 

Nida35a

2023-01-22 22:46:33
  • #3

就是在平面图主题一开始置顶的那个问卷, 我链接不上, 你能帮帮我吗
 

motorradsilke

2023-01-23 01:31:23
  • #4


我虽然不是ypg,但还是很乐意帮你;)

https://www.hausbau-forum.de/threads/grundriss-planung-unbedingt-vor-beitrag-erstellung-lesen.11714/
 

Cronos86

2023-01-23 11:01:35
  • #5
早上好,
谈谈我对额外工作的看法

基坑降水(施工期间):
- 取决于需要降到多深(至少低于开挖底面0.5米)
- 只能通过真空泵实现(必须由一个设计单位规划),且需要提前数周运行。水需排入排水管道。(当然这必须向当地政府申请)
- 根据施工地点情况,对于因降水导致的邻近建筑沉降风险,需要进行邻近建筑物的证据保存。
- 根据我的判断,现场是砂土,坡面需设计为小于45°。根据开挖深度,基坑会很快变大。另一种方案是支护。水中/砂土环境下最好采用钢板桩,因为侧面不会进水。但梁板支护可能也可行。

最后还要做地下室防水,采用灰色浴缸结构。

一切都取决于你们地下室开挖的深度……地下室无论如何都不会便宜。
 

Allthewayup

2023-01-31 21:56:06
  • #6

地下水位在地面以下1.3米已经非常不利。具体情况还要看土壤状况和与邻近建筑的距离,实际上这可能很快变得不经济。

在我们的建设项目中,我自行进行了地下水位降低的全部工作,包括所有必要的计算和申请。我可以告诉你,这绝不是轻松的事。但我们当时地下水位是在地面以下2.5米,还有一个幸运的是土壤非常砂石状。

你有地质勘察报告吗?里面关于施工期间用水控制的具体内容是什么?我也担心你可能会需要钢板桩。在我们这条街的一个建设项目中,因为使用钢板桩,邻居的房子完全出问题了。钢板桩太短,必须重新拔出再安装,更加麻烦,等等等等。仅这项工作和对邻居房屋(4个居住单元)造成的损害,花费200K都不足以承担。

就我个人而言,如果水位是你们那样高,我肯定会放弃地下室施工。相信我,你不会开心的。你无法想象短时间内会积累多少水量。我们大约降低了1米,几乎不停地使用两台泵。你可以看看我关于这个话题的帖子。
 

类似主题
30.09.2015带地下室的独栋住宅平面图19
31.07.2016单户住宅平面图,约180平方米,带斜屋顶的地下室81
13.04.2020自住宅项目 - 地下室,底层平面图 - 建议76
07.05.2018无地下室的独栋住宅 - 平面图讨论19
11.02.2019带地下室的山坡单户住宅平面图19
17.03.2020单户住宅平面图210平方米+地下室 - 你们的意见16
02.01.2021城市别墅平面图180平方米,地下室,3个孩子——你们对此有何看法?51
12.05.2023详细规划 单户住宅带地下室和附属公寓的平面图28
23.04.2021平房布局图,面积160-170平方米,带地下室175
22.11.2021165平方米的平面图带地下室,您的意见?52
20.06.2021约200平方米的独栋住宅平面图,带地窖 - 后部建设20
24.11.2021独栋住宅平面图,两层完整楼层 + 地下室,约130平方米居住面积30
02.10.2023独栋住宅平面图约165平方米,加地下室165
23.01.2024200平方米的独栋住宅平面图,带有75平方米的独立公寓+140平方米的地下室+56平方米的车库59
04.10.2022190平方米带地下室的独栋住宅平面图。反馈?41
14.05.2023单户住宅马鞍屋顶带地下室的平面图,约200平方米76
24.01.2023无地下室的独栋住宅平面图,3个儿童房和一间办公室18
13.11.2024带地窖和车库的单户住宅平面图50
10.10.2023特别的平面图还是带地下室的无聊设计?20
02.02.2024带地下室的坡地独户住宅平面图51

Oben