HabneFrage
2020-11-24 18:15:30
- #1
您好。
我来到这个论坛是为了获得有关我的热水供应系统的建议。
我希望我发帖的版块是正确的(采暖或卫浴?)
问题:
我的生活用水系统(水质新鲜水)导致温度波动(尤其是在淋浴时)。
温度有时会围绕设定值(单柄混合阀)波动约5度。温度会轻微下降,因此需要频繁调节。这确实很烦人。无法保持恒温。
附注:系统中未安装恒温阀!我需要找出温度波动的原因(即使安装恒温阀能解决问题)。
多户住宅,5户,建成4年。问题自建设以来存在。有时严重,有时较轻。
流量为50升/分钟
由一个1000升的缓冲水箱供水(其中50%为生活用水预留,也就是大量)!
缓冲水箱顶部以70度充水,缓冲温度从顶部近70度到水箱中部约60度。
生活用水限温器设为65度。生活用水从缓冲水箱顶部取前水流口!因此是最热位置。限温器手动设为65度。
生活用水设定温度为57度,前水温度65-68度(有时超过限温器设定的65度压力通过)。
循环温度52度
生活用水初始温度约为60-62度,在满负荷时降至约55度。
各住户用水点温度约为55到57度。
供应者:5个阁楼单元(并非所有人同时洗澡或洗浴!人数分布均匀)
请不要建议“将生活用水温度降至50度”等,57-60度的制造温度是需要的,且应保持。即使这会增加水垢沉积(水硬度约10德国度硬度)。
问题是,为何在上述条件下生活用水会产生波动的温度,且在淋浴时令人烦恼。
夏季 — 依靠太阳能辅助时 — 该问题不那么严重。
可能有人在生活用水系统中遇到过类似问题。
非常感谢您的帮助!
