对于排风设备——从哪里取进气?

  • Erstellt am 2016-10-04 11:15:18

Karen78

2016-10-04 11:15:18
  • #1
我们想为我们新建的房子里的三个房间通风,有一个壁炉和一个带排气的抽油烟机,但不确定新鲜空气从哪里进入。这是一栋Kfw 70标准的房子:

1)地下室内侧的客用浴室:由于浴室没有采光井,我们打算安装一个排气设备,通过邻近房间的采光井排风。

2)一层的家务间:我们本来想安装一个带有送风和排风功能并且带有热回收的设备。不过因为外墙是房子的入口区域,为美观考虑,我们不想在外墙安装设备。有没有这样一种设备,比如安装在二层,通过管道将送风和排风引入房间?

3)二层的浴室:这里我们会安装一个带有送风和排风功能并且带有热回收的普通设备。

其他也安装排气设备的朋友们——你们的新风从哪里来的?
家务间的问题怎么解决?

感谢大家的帮助和建议!
 

Bieber0815

2016-10-04 14:45:15
  • #2
房子已经建好还是还在规划中?
 

andimann

2016-10-04 15:30:08
  • #3
嗨,

你可以搜索一下Blumartin。他们生产分散式通风设备,可以通过管道为其他房间供气。基本上是中央和分散解决方案的结合体。
或者你们可以再考虑一下完整的中央通风系统。没有平面图很难判断,但如果你们还需要X台设备和墙体开孔,可能也不会更贵。

多谢,

Andreas
 

Karen78

2016-10-05 10:54:43
  • #4


主体结构已经开始建设,地窖几乎完成。
 

Karen78

2016-10-05 11:14:59
  • #5


你好安德烈亚斯,
谢谢你的建议。看起来非常有趣!!

此致
凯伦
 

andimann

2016-10-05 13:19:05
  • #6
嗨,

哎呀....



这样说比较委婉,有点晚了才开始考虑这些事情。你们现在只能以更高的成本得到一个次优的解决方案。

祝你们好运!

多谢问候,

Andreas
 