地暖设置 - 所需温度

  • Erstellt am 2018-02-25 21:41:46

kkk272729

2018-02-27 10:27:07
  • #1


AT给出了一个可能的热需求,但这不一定是实际的热需求,因为它仅以外部温度为基础,没有考虑所有其他边界条件(阳光照射、风)。
 

Knallkörper

2018-02-27 10:33:35
  • #2
回水温度可以安全地作为另一个参数纳入控制中。但前提是同时测量体积流量或体积流量始终保持不变。
 

Malz1902

2018-02-27 20:00:56
  • #3
在有5个采暖回路的情况下,推荐使用多大的流量?客厅/餐厅/厨房是更好用3升的大流量,还是只用1升的较小流量?
 

Knallkörper

2018-02-27 20:47:15
  • #4
你需要亲自试验。取暖需求较高和/或散热面积较小的房间会获得最大的流量。几乎总是浴室。你调整供水温度,使这里轻松达到所需温度(RTR关闭)。其他房间你逐渐减少流量,直到达不到所需的室温,然后再稍微调大一点。整个过程比较耗时,因为系统反应迟钝,每次调整后至少要等待24小时。

有些用户反映,楼上的取暖需求仍然高于楼下,因此楼下的流量是最低的。

我在浴室的流量是4升/分钟,其他房间大约是1升/分钟。

你供暖安装商的文档中应该也有设计的流量值,这至少是一个参考依据。
 

Malz1902

2018-02-27 21:02:27
  • #5
非常感谢您的详细回复。现在我已经将客厅/餐厅/厨房的流量设置为每分钟1升。RT设置在4级。一楼的浴室和阁楼的浴室我将流量调到最大。在这两个房间中,流量为每分钟3升,RT设置为6级,也就是最大。
 

Nordlys

2018-02-27 21:08:39
  • #6
在调整前进水阀24小时后的小结。公寓里依然很暖和。用50度而不是60度的热水洗澡也很舒服。关于军团菌的问题可能也被夸大了?你们热水开到多高?
 