新建筑和地下室的地板结构

  • Erstellt am 2022-01-14 11:21:59

Tolentino

2022-01-14 15:24:33
  • #1
不坏,我基本上也是差不多做的,只是平行地往上移了。按计划几乎刚好符合节能条例。现在应该刚好够55标准。因为我没有补贴,不过无所谓。我自己一直铺到Rolljet下面,这样才知道自己有什么。
 

i_b_n_a_n

2022-01-15 14:44:32
  • #2
嗨,我们家也有一个实木结构建筑,我的公寓(房子里的四个之一)铺的是实木地板。不过没有地暖,而是用墙暖。由于被动房标准(包括KfW40+……),即使没有地暖,地板也从不冷,最多就是“比其他地方凉快一点”。对我来说一直很舒服,因为木头的触感从来不觉得像未加热的瓷砖那样冷。

结构:地板板下面8厘米PUR(周边保温层30厘米……),30厘米厚的底板完全用沥青胶带密封。然后在我这里上面是25厘米的地板结构。所有电线和(机械通风/水等)管道都在地板里,十字木梁层(上层木梁间距约45厘米)装在橡胶垫上,之间铺了两层交叉的032号玻璃棉“随意”填充。最上面是18毫米OSB板加1.5毫米防踩踏声材料(Wineo用蓖麻油生产的环保材料;)),然后是16毫米橡木实木地板。如果不是哪个笨蛋冬天同时开了房门和露台门,冰冷的空气就在地板上横扫,温度一切都非常棒。因为我一个人住,所以那个笨蛋只能偶尔出现 :D
 

Hausbau 55

2022-01-15 15:02:20
  • #3
地板板块的隔热在能源节约条例或KfW计算中只计入0.5的因子。因此,如果U值为0.245,则用于计算的值为0.123……,并将此值与例如墙壁的0.12或其他值进行比较。铺设隔热材料时,不是一次性铺设120毫米,而是交叉铺设两层各60毫米。这有助于避免与未加热空间或地基的热桥。电气安装在最底层的隔热层中,水管则作为简单绝缘管道铺设在第一隔热层,即上层隔热层。因此,热水管在下方用70毫米隔热材料包裹。然后只需使用HB的订书机胶带。
 

pagoni2020

2022-01-15 17:23:32
  • #4
我们Kfw40房屋的地板下有20厘米的保温层(没有地下室)。最初计划在其上铺设6厘米的PUR(能源顾问推荐),然后直接铺设30毫米的实木地板。
经过与能源顾问协商,我们用性能较差的木质纤维保温材料代替了PUR,铺在地板下面。
有时我曾后悔没有留出更多的保温空间,但当时被总承包商说服了。人们往往认为更多更好,或者更小心翼翼(我这次没有)。
不过目前的情况是,我对一楼的感觉并不比二楼差,二楼的地板一样,我们也没有安装地暖。
我总是想起我们原来的1990年建成的房子,一楼地下室是卧室。那里采用了标准的保温层和水泥砂浆,上面铺了地毯,我从没觉得那里会冷。
不过,下次我肯定会选择超过6厘米的保温厚度,光是为了给管道、电线等留出更多空间,这之前就带来了不少麻烦。
 

类似主题
31.05.2015废水管道错误地浇筑在地板板中29
26.10.2012外部周边地板板, 地下室霉菌风险11
01.07.2013Ytong地下室的额外隔热层(36厘米)14
20.10.2015一楼和二楼的地暖,地下室有散热器吗?15
11.09.2016地基板 - 结构/隔热等 - 请分享经验!10
13.09.2016地板板下的绝缘材料,EPS还是XPS?12
27.11.2016地板板下方和上方的双重隔热?10
26.02.2018钢筋混凝土地板板下的绝缘 KFW5520
20.06.2018地下室应该更温暖 - 地暖,保温?11
03.02.2019地板板中的地暖——优点和缺点?15
14.10.2019地下室地板板和墙壁上的潮湿25
01.07.2019KFW 55 - 地板板下的隔热37
02.02.2020地板板下的隔热——有意义吗?经验39
11.03.2021带地下室的单户住宅的建筑描述42
22.02.2021一层地板的隔热/如有必要,地板采暖12
20.03.2021地下室地板采暖或低温散热器22
10.11.2021地下室的地暖有用吗?60
22.09.2022没有额外地板的地下室 / 地板板清洁34
25.09.2023静力学 - 因为隔热,带地下室的房屋,移动Poroton砖块11
29.04.2025地下室地板的绝缘采用保温石12

Oben