带有Vallox KWL管道布置的高架地板结构可疑

  • Erstellt am 2020-07-07 07:19:51

nordanney

2020-07-07 09:12:53
  • #1

17厘米,包括地板。
 

Mycraft

2020-07-07 09:21:48
  • #2

这里有50多种不同的可能。地板采暖没有什么是“普通”的。但这只是顺便说一下。我也觉得可能没人真正看过图纸,或者就是存在设计错误。
 

andimann

2020-07-07 09:36:06
  • #3
早上好,

在地板结构中你最多可以隐藏5-6厘米的管线,更多不行。
地面找平层加地暖管线大约需要7厘米(大约2厘米管道和5厘米的最小覆盖层)。



这些箱子根本不应该放在那里。有没有可能那个“专业人员”是第一次做集中通风系统?
让他给你看完整的规划和所有计算,我不想唱反调,但我担心你将面临更大的问题。
在我看来,似乎有人把整个规划搞砸了。

祝好,祝你好运,

安德烈亚斯
 

Subwkloofer

2020-07-07 09:54:07
  • #4
与施工经理短暂沟通后得知,平板风管目前无法供应。
这些地方应该只铺4厘米的水泥砂浆,地暖会被避开。由于箱子现在紧靠得这么近,我有点担心没有地暖,浴室是否能变暖。

我们下午4点有现场约见,拭目以待。
 

RFR

2020-07-07 09:59:40
  • #5
我绝不会允许那样!地面会很冷!我也理解你担心浴室不够暖和。

我家的分配器都挂在家务间/HAR的天花板上。
 

knalltüte

2020-07-07 10:05:14
  • #6
平面风道的成本比圆形的明显更高,但它们也无法解决地板结构中空气分配器的问题(缺乏覆盖)。 我个人觉得以“无货”为借口安装质量较差的材料非常奇怪。尤其是这种情况只能在与业主事先协商后进行。

我实在无法想象这能符合规范。在发生进一步不可逆转的损害(加铺找平层)之前,我建议不与施工公司讨论此事,而是请独立的建筑技术规划师或专家来处理。这里显然存在紧急的短期处理需求。理论上40mm的找平层足够,但不能用于控制居住空气通风系统的空气分配器上,因为盖子是由薄锌板制成的(能放在找平层里吗?)不具备承载能力。也有人指出,这里必须加装一块稳固的板材来分担载荷。

附注:图片中我也看不到管道和分配器的声学隔离...
 

类似主题
13.06.2012地暖和机械通风回热系统,更换普通暖气片23
05.07.2012受控住宅通风 - 是还是否14
20.12.2013新建地板采暖代替散热器和受控居住空间通风;是还是不是?15
25.08.2014分散式住宅通风,排气热泵——经验?10
13.08.2014地暖开槽——经验?19
06.11.2015设置带地暖的受控住宅通风KFW 7018
20.10.2016水暖壁炉炉地板采暖,热泵,光伏, 新建筑?28
19.09.2023通过含盐溶液热泵的地板采暖进行制冷45
27.02.2016在顶层天花板中铺设控制住宅通风管道的位置21
27.05.2016塑料配件/水管和地暖在找平层下的隔热?40
08.06.2016关于地暖的问题 - 新地基/找平层/花岗岩瓷砖14
27.12.2017地板采暖热负荷需求,至少有60毫米的找平层30
03.02.2019地板板中的地暖——优点和缺点?15
30.03.2019地暖与房间高度,应该怎么做?23
15.10.2020新建工程:受控住宅通风管道的地板结构/天花板厚度10
19.01.2022带有地暖、居住通风和空调的新建筑21
25.05.2022空气-水热泵 + 地暖 + 带热回收的受控居室通风 - 独立房间温度可分别调节?10
25.11.2022铣削地暖还是铺设新的找平层?17
02.10.2024一楼地暖:是否需要隔热?16